Как в S7-314C-2DP стереть SFB и SFC ?

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
yayura
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 22:12
Имя: Яхонтов Юрий Геннадьевич

Как в S7-314C-2DP стереть SFB и SFC ?

Сообщение yayura »

Всем привет !
В S7-314C-2DP ранее была программа, содержащая много SFB и SFC ?
При загрузке новой программы без них они не уничтожаются, а продолжают размещаться в памяти ПЛК.
Как добиться того, чтобы их не стало при загрузке новой программы ?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Как в S7-314C-2DP стереть SFB и SFC ?

Сообщение POV »

Это системные функции, их невозможно стереть. Они часть ОС ПЛК.

Автор темы
yayura
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 22:12
Имя: Яхонтов Юрий Геннадьевич

Как в S7-314C-2DP стереть SFB и SFC ?

Сообщение yayura »

Т.е., если загрузится пустой ОВ1 без видимых SFC(B), при переходе в онлайн они проявятся ?
И получается, что в любой программе они всегда присутствуют ? И в полном составе ?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Как в S7-314C-2DP стереть SFB и SFC ?

Сообщение POV »

Они не в программе, это часть ОС ПЛК. Полный список поддерживаемых функций (они немного разные от типа цпу) можно посмотреть в module information от цпу на одной из закладок. Они не грузятся из степа, они всегда есть в цпу. Их можно только вызвать.

Автор темы
yayura
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 22:12
Имя: Яхонтов Юрий Геннадьевич

Как в S7-314C-2DP стереть SFB и SFC ?

Сообщение yayura »

ОК. Спасибо