1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

S7-200 и Ethernet

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение askaev »

Добрый день.

Имеем сеть Profibus из нескольких CPU 224 (6ES7 214-1AD23-0XB0) через коммуникационные модули EM277 (6ES7 277-0AA22-0XA0), подключенных к карте CP5611 A2 на одном ПК и сеть Profibus из нескольких CPU 226 (6ES7 216-2AD22-0XB0, 6ES7 216-2AD23-0XB0), подключенных к карте CP5613 A3 на другом ПК.
Если на ПК второй сети стоит Windows 7 и WinCC 7.2 и нас это устраивает, то с первой сетью всё совсем печально. Там на ПК установлена Windows 2000 SP3 ENG (потому что драйверов на CP5611 A2 даже под Windows XP якобы нет) и SCADA WinCC 5 (т.к на Windows 2000 SP3 ENG более свежей мы поставить не можем). Есть задача всё же обновить WinCC до серии 7 (7.2, 7.3, 7.4 и т.д). В связи с чем ищем решения. Первым видится отказ от PCI-карточек и переход на Ethernet. Что для этого нам необходимо сделать?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение POV »

Есть еще CP5711 с переходом на USB и дровами под современные ОС, пробрасывается в виртуалки неплохо.

Автор темы
askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение askaev »

POV писал(а): 15 сен 2020, 12:10 Есть еще CP5711 с переходом на USB и дровами под современные ОС, пробрасывается в виртуалки неплохо.
Не подходит. ПЛК и ПК со SCADA разнесены на расстояние, превышающее максимально возможную длину USB кабеля.

Варианты пока вижу такие:

1) заменить EM277 (6ES7 277-0AA22-0XA0) на CP243-1 (6GK7 243-1EX00-0XE0). В этом случае, как я понимаю, необходимо будет:
1.1) править конфигурацию ПЛК;
1.2) править программу под обмен через CP243-1.

2) применить конвертер (преобразователь) "PROFIBUS slave в Ethernet", подключив его к шине PROFIBUS одним концом, а другим -- к ПК со SCADA через Ethernet. Пока приглянулся HD67563-A1. Тогда в ПЛК править ничего не надо, что меня радует. Но есть ряд невыясненных вопросов:
а) Для HD67563-A1 необходимо указать некий GSD-файл. Что это я уже читал. Но где его взять, скажем на мои CPU 224 (6ES7 214-1AD23-0XB0)? :?:
б) Как научить PC ACCess SP6 работать с HD67563-A1 для обмена данными с группой CPU 224? На пример для этого в PC ACCess SP6 указан драйвер карточки CP5613 A3. А что ж там указывать для HD67563-A1? :?:

Отправлено спустя 21 минуту 29 секунд:
Так-с. Для модуля EM277 нашёл GSD-файл "SIEM089D.GSD". Скачал...
Последний раз редактировалось askaev 15 сен 2020, 14:01, всего редактировалось 1 раз.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение POV »

askaev писал(а): 15 сен 2020, 13:24 Не подходит. ПЛК и ПК со SCADA разнесены на расстояние, превышающее максимально возможную длину USB кабеля
Profibus у вас до РС доходит, значит и 5711 поставить можно.

Автор темы
askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение askaev »

POV писал(а): 15 сен 2020, 13:59
askaev писал(а): 15 сен 2020, 13:24 Не подходит. ПЛК и ПК со SCADA разнесены на расстояние, превышающее максимально возможную длину USB кабеля
Profibus у вас до РС доходит, значит и 5711 поставить можно.
Почитал о 5711. В общем, как я понял, это замена PCI-картам. В принципе тоже хороший вариант. Будет №3.
Ну и возникли вопросы по 5711. И так. От программиста SCADA я узнал, что мы используем PC ACCess SP6 в связке с WinCC 7.2. На 5711 также должен будет установлен драйвер подобный драйверу для PCI-карт? После чего мы в PC ACCess помимо CP5611 A2 увидим и 5711?

Автор темы
askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение askaev »

Ещё нашёл преобразователь MOXA MGate 5102-PBM-PN (PROFIBUS Master в PROFINET Gateway). Но опять же, пока не пойму, как в OPC сервере я потом укажу его? :ges_hmm:
В качестве OPC-сервера возможно будет PC Access, либо SIMATIC NET v14.

CuHead
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 14:49
Имя: Александр
Страна: РФ
город/регион: Челябинск

S7-200 и Ethernet

Сообщение CuHead »

̶О̶т̶д̶а̶й̶т̶е̶ ̶г̶о̶р̶о̶д̶ ̶н̶а̶ ̶р̶а̶з̶г̶р̶а̶б̶л̶е̶н̶и̶е̶ ̶п̶и̶р̶а̶т̶а̶м̶
Отдайте тему "программисту СКАДА", скорее всего будет гораздо проще и быстрее. Потом он вам все пояснит. Мы все равно не видим вашей системы, какого совета вы хотите? Я так и не понял, что вы хотите совершить?))

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение v0v »

Почему нельзя с конвертировать проект с WinCC 5 на 7 и на втором PC поставить как на первом. Или я что то не так понял.

Автор темы
askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение askaev »

v0v писал(а): 05 ноя 2020, 16:44 Почему нельзя с конвертировать проект с WinCC 5 на 7 и на втором PC поставить как на первом. Или я что то не так понял.
Можно. Мы сейчас этим занимаемся. Но это не лучший вариант, т.к. PCI-карта всё равно остаётся.
CuHead писал(а): 04 ноя 2020, 22:52 Я так и не понял, что вы хотите совершить?))
Мы хотим избавиться от применения PCI-карты для связи с S7-200. Вот в ПК на материнке уже есть Ethernet. Хотим задействовать его. Т.е, что бы связь ПЛК--ПК была не по Profibus, а по Ethernet, как с S7-1200.

Автор темы
askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение askaev »

У нас Клиент-Серверная архитектура. В Сервер вставлена CP5611. Клиент по Ethernet тянет данные с Сервера. На обоих ПК стоит Windows 2000. Железо старое. Машины сыпятся. Периодически меняем ПК Сервер, при этом на ПК Клиент естественно СКАДА ничего не отображает.
В связи с этим хотим избавиться от Profibus, подключив группу ПЛК к АРМам по Ethernet, чтобы оба ПК брали данные с ПЛК независимо друг от друга. Ну и, уйдя от CP5611, заменим ПК на современные с Win7 или Win10.

Пока вижу 2 варианта модернизации:
1) на всех ПЛК замена модулей связи Profibus EM277 (6ES7 277-0AA22-0XA0) на CP243-1 (6GK7 243-1EX00-0XE0).
2) применить конвертер "PROFIBUS-Master в Ethernet".

Автор темы
askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение askaev »

Заменили модуль Profibus EM277 (6ES7 277-0AA22-0XA0) на CP243-1 (6GK7 243-1EX01-0XE0). Дали модулю IP с помощью BOOTP. На тестом ПК настроили в STEP7 через пункт Ethernet wizard постоянный IP. Записали изменённый проект в ПЛК (CPU226). Сменили в PG Interface интерфейс с карты Profibus на TCP/IP. В S7 200 PC Access OPC Server на старом подключении Micro/WIN задали IP. Запустили WinCC 7.3 Upd.1. Значения параметров видим. :ges_up:
И всё бы хорошо, но значения всех параметров на старом ПК (WinCC 7.2 Upd.9) данные обновляются раз в секунду, а вот на тестовом ПК -- раз в 9--11 секунд (в среднем в раз в 10 сек). Почему так редко? Где искать причину? :ges_hmm:

Автор темы
askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение askaev »

Кое-что прояснилось. В общем, у нас в конфигурации s7-200 pc access opc server опрос нескольких ПЛК. Но ip мы задали только одному, у остальных ip не задан. В итоге opc server тратит время на ожидание ответа от неподключенных ПЛК. На один ПЛК тратися порядка 6 сек. В настройках s7-200 pc access opc server места, где можно изменить время ожидания ответа от ПЛК, я не нашёл.
Как уменьшить время ожидания сервером ответа от ПЛК? Хочется, чтобы обесточенные ПЛК не влияли на частоту обновления данных от включенных ПЛК.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

S7-200 и Ethernet

Сообщение keysansa »

Недавно приобрел китайский модуль https://aliexpress.ru/item/1005002994005095.html
По факту - это шлюз MPI -> Ethernet
Работает и с 200 и с 300 серией (то, что лично проверял).
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение v0v »

keysansa писал(а): 26 мар 2022, 11:19 Недавно приобрел китайский модуль
Хотелось бы узнать почему разъем "папа" это не для MPI/Profibus кабеля. Вы соединялись через переходник?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

S7-200 и Ethernet

Сообщение keysansa »

v0v писал(а): 26 мар 2022, 12:31
keysansa писал(а): 26 мар 2022, 11:19 Недавно приобрел китайский модуль
Хотелось бы узнать почему разъем "папа" это не для MPI/Profibus кабеля. Вы соединялись через переходник?
Он в комплекте идет.
ЗЫ. Правда когда я его приобретал - он 4900 стоил. За 9 000 я бы подумал.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение askaev »

askaev писал(а): 23 мар 2022, 16:44 Заменили модуль Profibus EM277 (6ES7 277-0AA22-0XA0) на CP243-1 (6GK7 243-1EX01-0XE0). Дали модулю IP с помощью BOOTP. На тестом ПК настроили в STEP7 через пункт Ethernet wizard постоянный IP. Записали изменённый проект в ПЛК (CPU226). Сменили в PG Interface интерфейс с карты Profibus на TCP/IP. В S7 200 PC Access OPC Server на старом подключении Micro/WIN задали IP. Запустили WinCC 7.3 Upd.1. Значения параметров видим.
Проделали аналогичное с 224-й серией. S7-200 Explorer выдал сообщение о том, что ПЛК не поддерживает данную особенность. Версия на всех ПЛК оказалась 01.21. Пришлось купить и поставить ПЛК версий 02.01 и 02.02. С этими всё заработало. Разве что сперва пришлось в программе ПЛК все порты DQ после модуля CP243-1 двигать в +1, поскольку он, оказывается :ges_slap: , считает себя модулем дискретного вывода.
askaev писал(а): 23 мар 2022, 16:44 И всё бы хорошо, но значения всех параметров на старом ПК (WinCC 7.2 Upd.9) данные обновляются раз в секунду, а вот на тестовом ПК -- раз в 9--11 секунд (в среднем в раз в 10 сек). Почему так редко? Где искать причину? :ges_hmm:
Этот вопрос по прежнему открыт.

На Windows 7 мы перешли. Теперь в планах Windows 10 и 11. Как они, нормально дружат с PC Access OPC Server 6? Есть ли кака-либо альтернатива сименовскому ОРС? Всё же постоянные отваливания работающих контроллеров из-за отключенного одного или нескольких других сильно мешают.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение Nicolayy »

askaev писал(а): 15 сен 2020, 09:40 На Windows 7 мы перешли. Теперь в планах Windows 10 и 11
зачем? 7-ая винда плохо работает или что? или у вас там кто-то усердно следит за всеми новыми поделками мелкософта и считает, что так важно быть "в тренде"? :beautiful: :ext_mirror:
askaev писал(а): 24 июл 2023, 14:18 Есть ли кака-либо альтернатива сименовскому ОРС?
InSat Multi-Protocol OPC Server
askaev писал(а): 24 июл 2023, 14:18 Пришлось купить и поставить ПЛК версий 02.01 и 02.02
Надо было просто купить клон S7-200 — ПЛК Amsamotion AMX-224 со встроенным Etnernet'ом. Помимо этого, там еще и часы не слетают при выключении питания, и Retain-память сохраняется на встроенную флешку при выключении. Оригинальный S7-200 курит в сторонке.

Автор темы
askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение askaev »

Nicolayy писал(а): 12 авг 2023, 17:03 зачем? 7-ая винда плохо работает или что? или у вас там кто-то усердно следит за всеми новыми поделками мелкософта и считает, что так важно быть "в тренде"?
Совсем новое железо (например Lenovo IdeaCentre Mini 5, Lenovo ThinkCentre M60e) не поддерживает Windows 7. На офф.сайте драйвера только для Windows 10 и 11. Тем более, тот же Lenovo ThinkCentre M60e уже пришёл с предустановленной Windows 10. Так что, назад дороги нет.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение Nicolayy »

askaev, с ноутбуками да, засада. я думал, что обычный комп у вас.

I_m
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 37 раз

S7-200 и Ethernet

Сообщение I_m »

Nicolayy писал(а): 12 авг 2023, 17:03 InSat Multi-Protocol OPC Serve
Keepware тоже норм. Трофейный даже 4.5 работает. Под 10-ой тоже.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение Nicolayy »

I_m,

когда трофейный-то хорошо - для тех, у кого он есть )). у Insat там до скольких-то тэгов можно юзать демо-версию, что мы и делаем. а у kepware я так понял, что добрые люди вылечили какие-то версии KepServerEX, но это надо искать.

Автор темы
askaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 16:29
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: Каменск-Шахтинский
Поблагодарили: 3 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение askaev »

Nicolayy писал(а): 24 окт 2023, 17:16 askaev, с ноутбуками да, засада. я думал, что обычный комп у вас.
Это всё не ноутбуки. Это обычные мелкие ПК. :good:
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 280
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

S7-200 и Ethernet

Сообщение Nicolayy »

askaev, а, это маленькие эти компы... да, я тоже как-то брал какие-то beelink с предустановленной windows 11. сразу снёс везде эту ересь, но кроме windows 10 ничего на них нельзя поставить, к сожалению... :affliction:
Ответить