H system - ET200M добавить новый модуль

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
wooky
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 16:02
Имя: Владимир
Страна: хСССР

H system - ET200M добавить новый модуль

Сообщение wooky »

Собсна сабж как добавить модуль в корзину ет200м шоб не сильно порушить или совсем не порушить работу?
Так сказать на лету.
1-ый подводный камень обойден - цпу уже не идет в стоп - все ОБ на месте

Проблема в том что если просто вставить модуль в ЕТ200 то загорается соответствующий бас фолт и все модули на данной ЕТ200м не доступны становятся. То же если вынуть какой - то из модулей. То же если сначала перед вставкой модуля загрузить новую конфигурацию с новым модулем, а модуль еще не вставлен.

Гы вопрос - как правильно добавить новый модуль чтоб вся станция не выпала?
пс на ет200м активная шина.
буду кра..
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

H system - ET200M добавить новый модуль

Сообщение aranea »

wooky писал(а): 18 мар 2020, 16:45 если просто вставить модуль в ЕТ200 то загорается соответствующий бас фолт и все модули на данной ЕТ200м не доступны становятся
бас фолт не должен загораться и тем более не должны все модули отваливаться
может систем фолт загорится, так как конфигурация не соотв

давайте все номера имок, шин, модулей, какой степ, какой 400H, может скрин из HW-Config и текст диаг буфера в момент установки модуля

https://support.industry.siemens.com/cs ... 2&lc=ru-RU
глава 17. System modifications during operation
Изображение

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

H system - ET200M добавить новый модуль

Сообщение v0v »

Если Вы вставили модули подсоединили профибасный кабель и правильно поставили на разъеме переключатель on/off, а в HW загрузили соответствующие каталожные номера то должно все работать. А в стоп может не уходить из-за OB.
Аватара пользователя

Автор темы
wooky
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 16:02
Имя: Владимир
Страна: хСССР

H system - ET200M добавить новый модуль

Сообщение wooky »

Имеется в виду вот тот отрезок времени между моментом втыкания/вытыкания модуля и загрузкой обновленной конфигурации, когда контроллер обнаруживает разницу между конфигурацией загруженой и действительной - вот именно за этот отрезок времени все модули ет200 выпадают ( на тестовой системе цпу 413 , (да не Х система) и со станцией ет200м на им153-2 2AA02-0XB0, и с 2мя 331-7NF00-0AB0)

Допустим в конфигурации 2 модуля 331-7NF00-0AB0, 1 модуль вынимаю и через секунду на цпу SF BUSF2, в хардваре онлайн оба модуля становятся недоступны ( перечеркнуты).

меня интересует, на Х системе я тоже получу отвалившуюся станцию?

ПС естесственно при последующей загрузке правильной конфигурации или втыкании вынутого модуля обратно фолты снимаются
буду кра..