1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Загрузка OP (profibus) через ПЛК (Ethernet)

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Загрузка OP (profibus) через ПЛК (Ethernet)

Сообщение ZuElecRu »

Возможна ли загрузка проекта в панель TP177, подключенной к PLC по PROFIBUS, через Ethernet подключенный к PLC?
Программатор (ПК) -> лок.сеть -> PLC -> PROFIBUS -> OP

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Загрузка OP (profibus) через ПЛК (Ethernet)

Сообщение POV »

Искать по ключу "Routing" на сайте поддержки, если все компоненты по дороге его поддерживают и, возможно, потребуется локальное подключение через Mpi|Profibus к другому ПЛК, то есть маршрут будет выглядеть mpi-ethernet-profibus. У меня просто ethernet-ethernet-profibus не получилось настроить, Flexible не хотел видеть панель, а вот pg-mpi-cpu-cp-ethernet-cp-cpu-mpi-op работает и грузились панели не один раз.
Вот например https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Но там очень много информации и примеров на эту тему.

Автор темы
ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Загрузка OP (profibus) через ПЛК (Ethernet)

Сообщение ZuElecRu »

C ходу не нахожу ответа в интернете... Сходил залил проект через адаптер, но какое-то смутное воспоминание терзает меня, что когда-то я так делал...