1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема с диагностическим адресом.

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Minus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 00:22
Имя: Антон

Проблема с диагностическим адресом.

Сообщение Minus »

Есть задача продиагностировать периферийные модули ввода\вывода. Использую ОВ82. С адресами аналоговых плат проблем нет, а вот с дистретными входами-выходами беда. Например, если один модуль имеет стартовый адрес i1.0, а второй i1.4 то вопрос - какие у них будут диагоностические адреса? Весь хелп изрыл, Бергера перечитал - не пойму :ges_hmm: . Есть кто занимался данным вопросом?
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4733
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

Проблема с диагностическим адресом.

Сообщение VADR »

Посмотрите в hardware свойства модуля - там диагностический адрес в отдельном поле прописан. И для аналоговых плат, кстати, тоже.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Проблема с диагностическим адресом.

Сообщение POV »

Для начала надо уточнить о каком типе ПЛК идет речь, так как диагностика у 200, 300-400, 1200, 1500 существенно отличается.
VADR писал(а): 26 сен 2019, 13:42 Посмотрите в hardware свойства модуля - там диагностический адрес в отдельном поле прописан. И для аналоговых плат, кстати, тоже
В общем случае это далеко не так.

Отправлено спустя 28 минут 25 секунд:
Minus писал(а): 26 сен 2019, 03:26 если один модуль имеет стартовый адрес i1.0, а второй i1.4
Можно же второму модулю задать свой адрес. А можно больше конкретики по модулям, а то может для этого типа модуля и диагностики не будет?

Автор темы
Minus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 00:22
Имя: Антон

Проблема с диагностическим адресом.

Сообщение Minus »

Больше конкретики:
1. ПЛК - 400й,
2. IM - ревизии 04, диагностику поддерживают.
3. модули в\в - сказать не могу, в отпуск ушел.
В харде, в свойствах модуля в\в диагностического адреса нет. Не знаю, может появится когда переключим DV0 на DV1 в интерфейсном модуле, еще не делали - хард перезаливать надо. Переопределить адреса нет возможности - большое металлургическое производство и уже рабочий проект.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Проблема с диагностическим адресом.

Сообщение POV »

Minus писал(а): 26 сен 2019, 21:30 2. IM - ревизии 04, диагностику поддерживают.
Правда думаете что у 400 один ИМ?
Minus писал(а): 26 сен 2019, 21:30 3. модули в\в - сказать не могу
Плохо
Для получения совета нужна конкретика.
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»