The module starts and flashes until the valid parameter assignment is set

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
WhiteZebeer
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 11:50
Имя: Александр

The module starts and flashes until the valid parameter assignment is set

Сообщение WhiteZebeer »

Добрый день, господа эксперты!

Имеется некоторое количество DP-slave'ов, выполненных на ET200MP (IM155). Но в качестве мастера используется не Simatic. Мастером является контроллер ABB (Freelance2016+sp1).
Вопрос к тем, кто использовал подобные конфигурации.

LED-индикатор RUN на модулях Siemens постоянно мигает.
В Камасутре по этому поводу сказано: "The module starts and flashes until the valid parameter assignment is set".
При этом сигналы от модулей Simatic в контроллере ABB корректно видятся.

Делаю хитрость: собираю конфигурацию в Step7, пытаюсь найти отличия от конфигурации ABB. ОТЛИЧИЙ НЕТ!!! Но с Siemens'ом все работает, как и должно! Т.е. LED-индикатор RUN светится непрерывно.
Естественно, что GSD-файл один и тот же.
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»