1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Дублирование и Резервирование!!!

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
SERG1190
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 16:48
Имя: Коломоец Сергей Владимирович
Страна: Украина
город/регион: Днепр
Поблагодарили: 1 раз

Дублирование и Резервирование!!!

Сообщение SERG1190 »

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать правильную подготовку для резервирования и дублирование на одном одной корзине с такими комплектующими!

RACK 400 UR2-H
PS 405 10A (6ES7 405-0KA02-0AA0)
CPU 416-5 H PN/DP (6ES7 416-5HS06-0AB0)
H Sync module (6ES7 960-1AB06-0XA0)
CP 443-1 (6GK7 443-1EX30-0XE0)
CP 443-1 (6GK7 443-1EX30-0XE0)

А 2 корзину не ставить но все подготовить для нее! Как это должно выглядеть я этого ни разу не делал?
В Step я выбрал SIMATIC H Station зашел в Hardware и добавил две корзины но мне вторая корзина не нужна но без 2 не дает компилировать!
И не понятно как происходит дублирование если IP адреса разные одинаковые не дает создать!
Есть ли какая нибудь подробная информация с примерами или видео!!!

Если есть возможно наберите меня на Скайп: Сергей Коломоец
или почта: [email protected]