Добрый день!
Имеется пневматический цилиндр, S7-200 CPU222/EM235, аналоговый датчик положения с точностью 0.1мм.
Длина измерения 200мм. ПЛК воспринимает 200мм. как 32000, отсюда 0.1мм=16.
Значения которые находятся <16 не попадают в область измерения датчика. Можно ли говорить, что ПЛК как бы увеличивает точность до 0,00625мм (до 1) соответственно?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
S7-200 точнее датчика положения?
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
S7-200 точнее датчика положения?
Погрешность измерителя на цилиндре: 0,1 / 200 = ±0,05 %
Усредненная погрешность преобразования EM235 ±0,05 %,
НО повторяемость результата преобразования EM235 ±0,075 %.
НО если не доказать обратное, то погрешность математического преобразования в 16 битных системах принимаем ±0,005 %.
НЕТ.
Модуль AI с ПЛК уменьшает точность и она не лучще (±0,005 % + ±0,075 %) * 200 = 0,16 мм
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 фев 2019, 16:56
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 6 раз
S7-200 точнее датчика положения?
Спасибо большое за разъяснения! Однако: как правильно истолковать/объяснить значения ПЛК, которые <16? (0.1мм/0.16мм)
Как я понял, все что <16 это погрешность ПЛК, которая выражается в сотых долях миллиметра.
Буду благодарен.
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
S7-200 точнее датчика положения?
1.
Следует читать документацию производителя - Siemens
https://support.industry.siemens.com/te ... aller=SIOS
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-US
2.
АЦП 12 bit ==> считает до 4096
но придумали две "крутилки" которыми приводится диапазон к 32 000
3.
Смотреть лист 487 в последнем документе.
Какой диапазон Вы выбрали и каков режим измерения в проекте - такая точность в единицах от ±24 до и более ±208 будет.
Смотреть лист 480 в последнем документе.
Насколько точно Вы проведете калибровку на столько измениться погрешность в сторону увеличения.
Да. Все что ниже ±24 в устоявшемся режиме будет погрешностью, возможно шумом...
Да. Все что ниже ±(24 + 16...160) в режиме движения будет погрешностью, возможно шумом...