S7-200 точнее датчика положения?

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Dimition
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 фев 2019, 16:56
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 6 раз

S7-200 точнее датчика положения?

Сообщение Dimition »

Добрый день!
Имеется пневматический цилиндр, S7-200 CPU222/EM235, аналоговый датчик положения с точностью 0.1мм.
Длина измерения 200мм. ПЛК воспринимает 200мм. как 32000, отсюда 0.1мм=16.
Значения которые находятся <16 не попадают в область измерения датчика. Можно ли говорить, что ПЛК как бы увеличивает точность до 0,00625мм (до 1) соответственно?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

S7-200 точнее датчика положения?

Сообщение POV »

Разрядность АЦП этого модуля учтите, там явно не 32000.

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

S7-200 точнее датчика положения?

Сообщение MaksimNT »

Dimition писал(а): 14 июн 2019, 06:26 ... с точностью 0.1мм.
Длина измерения 200мм..
Погрешность измерителя на цилиндре: 0,1 / 200 = ±0,05 %
Усредненная погрешность преобразования EM235 ±0,05 %,
НО повторяемость результата преобразования EM235 ±0,075 %.

НО если не доказать обратное, то погрешность математического преобразования в 16 битных системах принимаем ±0,005 %.
Dimition писал(а): 14 июн 2019, 06:26 ... что ПЛК как бы увеличивает точность до 0,00625мм (до 1) соответственно?
НЕТ.
Модуль AI с ПЛК уменьшает точность и она не лучще (±0,005 % + ±0,075 %) * 200 = 0,16 мм

Автор темы
Dimition
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 фев 2019, 16:56
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 6 раз

S7-200 точнее датчика положения?

Сообщение Dimition »

MaksimNT писал(а): 14 июн 2019, 11:55
MaksimNT писал(а): 14 июн 2019, 06:26
НЕТ.
Модуль AI с ПЛК уменьшает точность и она не лучще (±0,005 % + ±0,075 %) * 200 = 0,16 мм
Спасибо большое за разъяснения! Однако: как правильно истолковать/объяснить значения ПЛК, которые <16? (0.1мм/0.16мм)
Как я понял, все что <16 это погрешность ПЛК, которая выражается в сотых долях миллиметра.
Буду благодарен.

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

S7-200 точнее датчика положения?

Сообщение MaksimNT »

Dimition писал(а): 14 июн 2019, 23:04 Однако: как правильно истолковать/объяснить значения ПЛК, которые <16? (0.1мм/0.16мм)
Как я понял, все что <16 это погрешность ПЛК, которая выражается в сотых долях миллиметра.
1.
Следует читать документацию производителя - Siemens
https://support.industry.siemens.com/te ... aller=SIOS
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-US

2.
АЦП 12 bit ==> считает до 4096
но придумали две "крутилки" которыми приводится диапазон к 32 000

3.
Смотреть лист 487 в последнем документе.
Какой диапазон Вы выбрали и каков режим измерения в проекте - такая точность в единицах от ±24 до и более ±208 будет.
Смотреть лист 480 в последнем документе.
Насколько точно Вы проведете калибровку на столько измениться погрешность в сторону увеличения.

Да. Все что ниже ±24 в устоявшемся режиме будет погрешностью, возможно шумом...
Да. Все что ниже ±(24 + 16...160) в режиме движения будет погрешностью, возможно шумом...