Пример. В проекте прописана "голова" (интерфейсный модуль) 6ES7151-1AA04-0AB0, а по факту установлен 6ES7151-1AA05-0AB0. То есть, судя по заказному номеру, отличается версия компонента. И таких различий масса. Немного отличающиеся версии силовых модулей, модулей DI, DO...
Подумал, что у меня неактуальная версия проекта Step7, сделал Upload station to PG. Но в выкачанном из контроллера проекте все отличия от реально установленного железа сохраняются.
Установка работает нормально, все станции ET200S в строю, нигде не горят индикаторы SF, BF.
Всегда грешным делом полагал что при несоответствии Hardware Configuration и установленного железа система не заведется. И не я один. Вот, например, обсуждение на форуме Siemens:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
По факту же получается, что некоторые отличия допустимы.i have ET200s with part number 6ES7151-1AA04-0AB0 and i need to replace it with
ET200s with part number 6ES7151-1AA05-0AB0
Does i need to change hardware configration or plug and play the module
-----
yes, you need to change the Hardware config according to the MLFB number.Make sure you
Вопрос такой. Какие все-таки отличия конфигурации допустимы? Можно ли как-то предугадать, что закупаемый в ЗИП модуль с более "свежей" версией может быть заменен без соответствующей смены конфигурации контроллера?