На нашем предприятии имеется несколько разрозненных систем на основе ПЛК S7-300. Руководством была поставлена задача реализовать с этих ПЛК сбор информации: постоянно опрашивать ряд переменных и сохранять их значения в единую БД для дальнейшей визуализации (в виде трендов) и анализа.
На некоторых ПЛК на борту уже имеется порт Ethernet, и с их опросом проблем не было. Мы подключили их к общезаводской сети (через промышленные маршрутизаторы) и наладили опрос через OPC сервер KEPServerEx. Прочая серверная логика (архивация в БД, визуализация и т.д.) тоже реализована.
На остальных ПЛК имеются только порты MPI/Profibus, модулей CP с Ethernet нет. По ряду причин не хотелось бы изменять HW конфигурацию этих систем установкой новых CP. В качестве альтернативы, документация на OPC сервер утверждает, что опрос можно вести через "Hilscher's NetLink adapter", и в этом случае будет достаточно наличия у контроллера порта MPI. Элементарный гуглеж выдает сабжевый девайс . Судя по описанию, это именно то что нам нужно: сервер ведет опрос по S7 Communication (TCP/IP), а девайс передает запросы сервера в MPI интерфейс. То есть что-то типа Modbus TCP/RTU bridge, но для сименсовских протоколов.
Вопросы:
1. Есть ли у кого-нибудь опыт общения с сабжем? Будет ли это работать, какие подводные камни и т.д.?
2. Известны ли кому-нибудь альтернативные решения (более дешевые, распространенные...)?
Заранее благодарю за помощь!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Опрос ПЛК S7-300 через Hilscher NL 50-MPI
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Опрос ПЛК S7-300 через Hilscher NL 50-MPI
Видел как работает вот такая штука
https://www.ibhsoftec.com/epages/634447 ... ucts/20266
Для программирования, отладки (Step7 classic) - отлично. Как поведет себя для вашей задачи - не знаю.
Подключали даже через Wi-Fi точку доступа, ОК.
https://www.ibhsoftec.com/epages/634447 ... ucts/20266
Для программирования, отладки (Step7 classic) - отлично. Как поведет себя для вашей задачи - не знаю.
Подключали даже через Wi-Fi точку доступа, ОК.
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Опрос ПЛК S7-300 через Hilscher NL 50-MPI
Спасибо! Похоже, это то же самое устройство, только под другим брендом.POV писал(а): ↑17 май 2019, 10:42 Видел как работает вот такая штука
https://www.ibhsoftec.com/epages/634447 ... ucts/20266
Для программирования, отладки (Step7 classic) - отлично. Как поведет себя для вашей задачи - не знаю.
Подключали даже через Wi-Fi точку доступа, ОК.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Опрос ПЛК S7-300 через Hilscher NL 50-MPI
К слову, за "ibh..." я слышал давно, еще с S5, а вот о "Hilscher's" от вас, кстати спасибо за наводку, но это еще ни о чем не говорит, это только мое мнение.
Дороговато, хотел себе взять вместо CP5711, а то таскать эти железки уже плеч, спины не хватает. Да и более гибко получается вместе с компактным Wi-Fi роутером.
Дороговато, хотел себе взять вместо CP5711, а то таскать эти железки уже плеч, спины не хватает. Да и более гибко получается вместе с компактным Wi-Fi роутером.