S7-1200 и ET200MP
-
- эксперт
- Сообщения: 1621
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 190 раз
S7-1200 и ET200MP
Добрый день всем. Вопрос такой возник, а могу я к S7-1200 через Profinet подключить ET200MP ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
S7-1200 и ET200MP
Подключить можно, Profinet у 1200 на борту есть, а к ЕТ200МР нужен соответствующий коммуникационный модуль IM155-5 PN.
Пример конфигурирования в портале https://www.youtube.com/watch?v=n6iSzkcOD1A