Нужна помощь из-за сбрасывание меркера

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
lordvako
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 16 фев 2014, 10:12
Имя: Сальников Василий Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 28 раз

Нужна помощь из-за сбрасывание меркера

Сообщение lordvako »

Добрый день,друзья!
Опять задам,наверно,глупый вопрос...

Используется контроллеры 314, программа на половину моя,на половину заморских специалистов!
Один механизм ездит по счету, и вот при отключение напряжения, этот счетчик сбрасывается или наоборот переходит в максимальное число!

Вопрос: как сделать,чтобы при кратковременном потере напряжения счетчик положения оставался в норме? нужно разместить его в каком-то определенном блоке? или есть какие-то другие тонкости?

Всем спасибо! и удачи!
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Нужна помощь из-за сбрасывание меркера

Сообщение M3f »

Если используете DB проверьте, что стоит галочка "Retain" напротив нужной переменной.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Нужна помощь из-за сбрасывание меркера

Сообщение POV »

Для начала определить какой счетчик используется. Могут быть, навскидку.
C1..C128 - Счетчики - В свойствах ЦПУ сделать их реманентными или сохранять значение в DB и по старту контроллера восстанавливать из DB.
Самописный счетчик в меркерах - В свойствах ЦПУ сделать эту область меркеров реманентной или сохранять значение в DB и по старту контроллера восстанавливать из DB.
Самописный счетчик в DB - Уже должен сохраняться - найти процедуру сброса и изменить.
Интегрированные аппаратные счетчики (если у вас 314С) или модули счета FM - сохранять значение в DB и восстанавливать при старте ЦПУ - там есть функции для этого.
Это все для классики Step7 - для портала почти также, но с учетом галочек "Retain"
Ответить