Добрый день,друзья!
Опять задам,наверно,глупый вопрос...
Используется контроллеры 314, программа на половину моя,на половину заморских специалистов!
Один механизм ездит по счету, и вот при отключение напряжения, этот счетчик сбрасывается или наоборот переходит в максимальное число!
Вопрос: как сделать,чтобы при кратковременном потере напряжения счетчик положения оставался в норме? нужно разместить его в каком-то определенном блоке? или есть какие-то другие тонкости?
Всем спасибо! и удачи!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Нужна помощь из-за сбрасывание меркера
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Нужна помощь из-за сбрасывание меркера
Если используете DB проверьте, что стоит галочка "Retain" напротив нужной переменной.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Нужна помощь из-за сбрасывание меркера
Для начала определить какой счетчик используется. Могут быть, навскидку.
C1..C128 - Счетчики - В свойствах ЦПУ сделать их реманентными или сохранять значение в DB и по старту контроллера восстанавливать из DB.
Самописный счетчик в меркерах - В свойствах ЦПУ сделать эту область меркеров реманентной или сохранять значение в DB и по старту контроллера восстанавливать из DB.
Самописный счетчик в DB - Уже должен сохраняться - найти процедуру сброса и изменить.
Интегрированные аппаратные счетчики (если у вас 314С) или модули счета FM - сохранять значение в DB и восстанавливать при старте ЦПУ - там есть функции для этого.
Это все для классики Step7 - для портала почти также, но с учетом галочек "Retain"
C1..C128 - Счетчики - В свойствах ЦПУ сделать их реманентными или сохранять значение в DB и по старту контроллера восстанавливать из DB.
Самописный счетчик в меркерах - В свойствах ЦПУ сделать эту область меркеров реманентной или сохранять значение в DB и по старту контроллера восстанавливать из DB.
Самописный счетчик в DB - Уже должен сохраняться - найти процедуру сброса и изменить.
Интегрированные аппаратные счетчики (если у вас 314С) или модули счета FM - сохранять значение в DB и восстанавливать при старте ЦПУ - там есть функции для этого.
Это все для классики Step7 - для портала почти также, но с учетом галочек "Retain"