Совместимость версий модулей

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
dimar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:17
Имя: Дмитрий

Совместимость версий модулей

Сообщение dimar »

Всем доброго дня. Есть CPU314 v.2.6 и есть модуль CP 343-1 Lean v.3.0 После конфигурации нет связи по ethernet.
Поддерживает CPU с версией 2.6 модуль с версией 3.0 ?

Автор темы
dimar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:17
Имя: Дмитрий

Совместимость версий модулей

Сообщение dimar »

ИНТЕРЕСНО, ПОХОЖЕ НИКТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Совместимость версий модулей

Сообщение POV »

Вы бы хоть на одном из форумов, где вопрошаете помощи, подробности выложили, а без них только гадать.
Если все правильно сделали должно работать - у меня и более старые ЦПУ с новыми ЦП работают.

Автор темы
dimar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:17
Имя: Дмитрий

Совместимость версий модулей

Сообщение dimar »

Изображение

ВОТ ТАКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ.
Я ПРОБОВАЛ КОНФИГУРИРОВАТЬ CP 343-1 Lean С ВЕРСИЕЙ v.3.0 ПРИ ЭТОМ МОДУЛЬ И КОНТРОЛЛЕР УХОДЯТ В ОШИБКУ, ТОГДА Я МЕНЯЮ В КОНФИГУРАТОРЕ CP 343-1 Lean НА ВЕРСИЮ v.2.2 ЗАЛИВАЮ ЭТО ДЕЛО И ОШИБКА ПРОПАДАЕТ СВЯЗЬ С КОНТРОЛЛЕРОМ ПОЯВЛЯЕТСЯ, НО ЧЕРЕЗ ПАРУ ЧАСОВ СВЯЗЬ ПРОПАДАЕТ. ПЕРЕЗАЛИВАТЬ ПРОБОВАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ И ВСЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ТАКАЯ КАРТИНА. ПРЯМ ЧУДЕСА!

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Совместимость версий модулей

Сообщение POV »

Скриншот посмотреть не удалось.
"Уходят в ошибку" - буфер то диагностический можно посмотреть (через MPI), экспортировать и сюда выложить. И буфер ЦП тоже.
Возникает впечатление, что это форуму надо эту проблему решить, а не вам. Выдавливать из вас информацию по капле очень тяжело.
Пригласите специалиста тогда - он, видимо, сделает.

Автор темы
dimar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:17
Имя: Дмитрий

Совместимость версий модулей

Сообщение dimar »

Module Information - CPU 314C-2 DP "Diagnostic Buffer" Tab
Event 1 of 10: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
02:04:02.505 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713)
Event 2 of 10: Event ID 16# 1381
Request for manual warm restart
STOP due to: STOP caused by stop switch being activated
Startup information:
- Startup without modified system configuration
- No difference between setpoint and actual configuration
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Requested OB: Startup OB (OB100)
Priority class: 27
Incoming event
02:04:02.503 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713)
Event 3 of 10: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
STOP due to: STOP caused by stop switch being activated
Startup information:
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
02:04:01.509 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713)
Event 4 of 10: Event ID 16# 38C4
Distributed I/Os: station return
Address of the affected DP slave: station number: 5
DP master system ID: 1
Log. base address of the DP slave: Input address: 1022
Log. base address of the DP master: 1023
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the current operating mode
External error, Outgoing event
02:03:50.071 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 38C4 FE56 C054 03FF 03FE 0105)SIMATIC DANTERM_2_ISPRAVLENIE\SIMATIC 300\CPU 314C-2 DP 01/23/2019 02:06:37 PM
Page 2 of 2
Module Information - CPU 314C-2 DP "Diagnostic Buffer" Tab
Event 5 of 10: Event ID 16# 3842
Module OK
Module type: Distributed I/0s
Input address: 1022
User information available
Diagnostic interrupt from substitute
Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
External error, Outgoing event
02:03:49.987 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 3842 FE52 C554 03FE 0063 0000)
Event 6 of 10: Event ID 16# 3942
Module problem or maintenance necessary
Module type: Distributed I/0s
Input address: 1022
User information available
Diagnostic interrupt from substitute
Module/submodule fault
External module error
Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
External error, Incoming event
02:03:49.977 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 3942 FE52 C554 03FE 0563 0000)
Event 7 of 10: Event ID 16# 5371
Distributed I/Os: End of the synchronization with a DP master/IO controller on slot 2
Number of distributed stations: 1
Incoming event
02:03:49.962 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000)
Event 8 of 10: Event ID 16# 4358
All modules are ready for operation
Operating mode: STOP (internal)
Incoming event
02:03:43.932 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 4358 FF44 0000 0000 0000 0000)
Event 9 of 10: Event ID 16# 4357
Module monitoring time started
Operating mode: STOP (internal)
Incoming event
02:03:31.082 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 4357 FF44 0000 0000 0000 0000)
Event 10 of 10: Event ID 16# 4300
Power on backed up
Previous operating mode: No voltage
Requested operating mode: STOP (own initialization)
Incoming event
02:03:29.404 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)


ВОТ ЧТО В БУФЕРЕ

Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Информация о модуле - Вкладка CPU 314C-2 DP «Буфер диагностики»
Событие 1 из 10: Событие с кодом 16 # 4302
Переход из режима STARTUP в режим RUN
Информация о запуске:
- время для отметки времени при последнем включении резервного питания
- однопроцессорная работа
Текущий / последний тип запуска:
- Теплый перезапуск вызван настройкой переключателя; последнее включение при резервном копировании
Допустимость определенных типов запуска:
- Ручной теплый перезапуск разрешен
- Автоматический теплый перезапуск разрешен
Последняя действительная операция или настройка типа автоматического запуска при включении:
- Теплый перезапуск вызван настройкой переключателя; последнее включение при резервном копировании
Предыдущий режим работы: ЗАПУСК (теплый перезапуск)
Запрашиваемый режим работы: RUN
Входящее событие
02: 04: 02.505 18.01.2009
(Код: 16 # 4302 FF68 C700 0000 0813 7713)
Событие 2 из 10: Событие с кодом 16 # 1381
Запрос ручного теплого перезапуска
ОСТАНОВ из-за: ОСТАНОВ вызван активацией выключателя
Информация о запуске:
- Запуск без изменения конфигурации системы
- Нет разницы между уставкой и фактической конфигурацией
- время для отметки времени при последнем включении резервного питания
- однопроцессорная работа
Текущий / последний тип запуска:
- Теплый перезапуск вызван настройкой переключателя; последнее включение при резервном копировании
Допустимость определенных типов запуска:
- Ручной теплый перезапуск разрешен
- Автоматический теплый перезапуск разрешен
Последняя действительная операция или настройка типа автоматического запуска при включении:
- Теплый перезапуск вызван настройкой переключателя; последнее включение при резервном копировании
Запрашиваемый OB: OB запуска (OB100)
Приоритетный класс: 27
Входящее событие
02: 04: 02.503 18.01.2009
(Код: 16 # 1381 1B64 C772 4303 0813 7713)
Событие 3 из 10: Событие с кодом 16 # 4301
Переход из режима STOP в STARTUP
ОСТАНОВ из-за: ОСТАНОВ вызван активацией выключателя
Информация о запуске:
- время для отметки времени при последнем включении резервного питания
- однопроцессорная работа
Текущий / последний тип запуска:
- Теплый перезапуск вызван настройкой переключателя; последнее включение при резервном копировании
Допустимость определенных типов запуска:
- Ручной теплый перезапуск разрешен
- Автоматический теплый перезапуск разрешен
Последняя действительная операция или настройка типа автоматического запуска при включении:
- Теплый перезапуск вызван настройкой переключателя; последнее включение при резервном копировании
Предыдущий режим работы: STOP (внутренний)
Требуемый режим работы: STARTUP (теплый перезапуск)
Входящее событие
02: 04: 01.509 18.01.2009
(Код: 16 # 4301 FF46 C772 4303 0813 7713)
Событие 4 из 10: Событие с кодом 16 # 38C4
Распределенные входы / выходы: возврат станции
Адрес затронутого DP-раба: номер станции: 5
Идентификатор мастер-системы DP: 1
Журнал. Базовый адрес ведомого DP: Входной адрес: 1022
Журнал. Базовый адрес мастера DP: 1023
Запрашиваемый OB: отказ в стойке OB (OB86)
OB не найден или отключен или не может быть запущен в текущем режиме работы
Внешняя ошибка, Исходящее событие
02: 03: 50.071 18.01.2009
(Код: 16 # 38C4 FE56 C054 03FF 03FE 0105) SIMATIC DANTERM_2_ISPRAVLENIE \ SIMATIC 300 \ CPU 314C-2 DP 23.01.2009 14:06:37
Страница 2 из 2
Информация о модуле - Вкладка CPU 314C-2 DP «Буфер диагностики»
Событие 5 из 10: Событие с идентификатором 16 # 3842
Модуль в порядке
Тип модуля: Распределенные I / 0
Входной адрес: 1022
Информация о пользователе доступна
Диагностическое прерывание от замены
Запрашиваемый OB: OB диагностического прерывания (OB82)
OB не найден или отключен или не может быть запущен в текущем режиме работы
Внешняя ошибка, Исходящее событие
02: 03: 49.987 PM 01/18/2019
(Код: 16 # 3842 FE52 C554 03FE 0063 0000)
Событие 6 из 10: Событие с кодом 16 # 3942
Проблема с модулем или необходимое обслуживание
Тип модуля: Распределенные I / 0
Входной адрес: 1022
Информация о пользователе доступна
Диагностическое прерывание от замены
Ошибка модуля / субмодуля
Ошибка внешнего модуля
Запрашиваемый OB: OB диагностического прерывания (OB82)
OB не найден или отключен или не может быть запущен в текущем режиме работы
Внешняя ошибка, Входящее событие
02: 03: 49.977 PM 01/18/2019
(Код: 16 # 3942 FE52 C554 03FE 0563 0000)
Событие 7 из 10: Событие с кодом 16 # 5371
Распределенные входы / выходы: конец синхронизации с ведущим DP / контроллером ввода-вывода в слоте 2
Количество распределенных станций: 1
Входящее событие
02: 03: 49.962 PM 18/18/2019
(Код: 16 # 5371 FF02 C150 0001 0000 0000)
Событие 8 из 10: Событие с идентификатором 16 # 4358
Все модули готовы к работе
Режим работы: СТОП (внутренний)
Входящее событие
02: 03: 43.932 PM 01/18/2019
(Код: 16 # 4358 FF44 0000 0000 0000 0000)
Событие 9 из 10: Событие с идентификатором 16 # 4357
Время мониторинга модуля началось
Режим работы: СТОП (внутренний)
Входящее событие
02: 03: 31.082 18.01.2009
(Код: 16 # 4357 FF44 0000 0000 0000 0000)
Событие 10 из 10: Событие с идентификатором 16 # 4300
Мощность на резервной копии
Предыдущий режим работы: без напряжения
Запрашиваемый режим работы: STOP (собственная инициализация)
Входящее событие
02: 03: 29.404 18.01.2009
(Код: 16 # 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)

Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
Изображение

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
[imgИзображение][/img]

Отправлено спустя 14 минут 24 секунды:
1212.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Совместимость версий модулей

Сообщение Parliament74 »

У вас какая-то физическая проблема, если модуль нормально работает 2 часа и только потом что-то происходит, то дело не с логикой, если бы что-то было не так, то при первом цикле бы всё свалилось или даже при переходе в Run.

Для начала OB82 и OB86 хотя бы пустые создайте и загрузите в ПЛК, чтобы при потере станции контроллер в Stop не уходил, потом смотреть надо что происходит, совсем связь теряется или нет, восстанавливается ли сама по себе и т.д., чтобы понять в чём причина.

Что сидит на этом порте (Port1) у CP343-1 Lean? Какая длина кабелей, как с электромагнитной совместимостью дела обстоят?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Совместимость версий модулей

Сообщение POV »

А почему у DP на ЦПУ и у CP одинаковые диагностические адреса 1023? Так вроде нельзя?
Выкладывайте проект на посмотреть - можно программу всю вырезать - оставить только диагностические ОВ и аппаратуру.
Хочу посмотреть откомпилирует ли это Симатик Менеджер.

Автор темы
dimar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:17
Имя: Дмитрий

Совместимость версий модулей

Сообщение dimar »

ВОТ ПРОЕКТ
DANTERM_.rar
ДЛИННА ВИТОЙ ПАРЫ 10м, до этого модуля стоял другой LEAN с более ранней версией v.2.0 потом он умер, вошел в ошибку и обратно не ушел. Заказал новый модуль, и с ним происходит такая ерунда. Старый модуль проработал года 3.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Совместимость версий модулей

Сообщение POV »

Действительно компилирует без проблем. там и по 1022 пересечение со слейвом на DP.
Я бы все-таки развел адреса (посмотрел 3 своих проекта - пересечений там нет, а здесь даже добавление еще одного СР дает опять 1021-1023). Может я и не прав, но странно это. Можно назначить 1020-1019-1018.
Надо сделать ОВ, чтобы в стоп не падал - запись в буфере при ошибке все равно будет.
Из ошибок ругается только на языки для Web сервера - он вам нужен? Если нет - отключите для теста.
Мы уже года 3 добавляем как раз эти Lean в работающие системы - ЦПУ там разные как по версии так и по типу, СР тоже разные за эти годы - по типу и версиям. Да и степ еще 5.4. Ни разу проблем не было. Вот на днях еще одно приехало - буду поглядеть. Из вопросов была только проблема, когда недосмотрели с MPI адресом - совпало с существующим, пока заметили... тоже связь глючила, на СР сам работал.
А что лежит в буфере диагностики самого СР?

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Совместимость версий модулей

Сообщение Parliament74 »

Кстати, да, раньше не видел чтобы I-адреса пересекались...
А до этого, кстати Lean-модуль стоял, не обычный CP343-1?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Совместимость версий модулей

Сообщение POV »

Можно было бы еще задвинуть тему на офиц. форум сименса - может там чего знают за новые модули, странно все выглядит, но пока изложение очень сумбурное, также вопросами замучают. Там еще на соседнем форуме ребята активизировались в этой теме, может предложат чего, но пока глухо.

Автор темы
dimar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:17
Имя: Дмитрий

Совместимость версий модулей

Сообщение dimar »

В том-то и дело что я не могу достучатся до Lean не по MPI не по Ethernet, диагностику провести не могу, I-адрес попробовал поменять, не получилось степ не дает.
Раньше стоял точно такой-же модуль, только версия была старше.
А не может быть проблема с центральным процессором?

Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
У меня есть такой-же, только версия помоложе, попробую на днях поменять, кстати вчера когда делал тесты по MPI, связь по MPI тоже часто пропадала, у меня на шине MPI работает панель Delta, но у нее адрес 4, работает мастером.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Совместимость версий модулей

Сообщение POV »

dimar писал(а): 24 янв 2019, 09:08 I-адрес попробовал поменять, не получилось степ не дает.
Без проблем поменялось и скомпилировалось.
d1.JPG
Меняйте PG.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Совместимость версий модулей

Сообщение petr2off »

Насчет поменять PG - правильный совет. У меня был похожий трабл. Студенты настроили стенд - и нет связи. Настраивал - ни фига не работало. В конце концов вынес PG и по новой создал - все пошло.

Автор темы
dimar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:17
Имя: Дмитрий

Совместимость версий модулей

Сообщение dimar »

Поменял центральную голову, связь есть, полет нормальный, посмотрим как будет дальше.

Автор темы
dimar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:17
Имя: Дмитрий

Совместимость версий модулей

Сообщение dimar »

СЕГОДНЯ УТРОМ ОБНАРУЖИЛ ЧТО СВЯЗИ СНОВА НЕТ. В ЭТОЙ СЕТИ СИДИТ ЕЩЁ 3 СИМЕНСА, С НИМИ СВЯЗЬ ЕСТЬ.
ВСЕ ЭТО ДЕЛО РАБОТАЕТ УЖЕ ГОДА 3-4. СВЯЗЬ ВСЕГДА БЫЛА УСТОЙЧИВА. С МЕСЯЦ НАЗАД ВСЕ НАЧАЛОСЬ. ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ НИБУДЬ ТОНКОСТИ ПРИ КОНФИГУРАЦИИ МОДУЛЯ 343-LEAN?

Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
КОНТРОЛЛЕР НЕ В СТОПЕ, И НА 343-м ВСЕ ДИОДЫ ЗЕЛЁНЫЕ,
ПРЯМ ЧУДЕСА.
Ответить