Необходимо передавать от ПЛК S7 1200 двоичный сигнал частоты 100Гц, скважности 50% в качестве импульса синхронизации на сканер.
В шкафу смонтирован модуль ET 200S, 8 DO 24 V DC/0.5 A (6ES7132-4BF00-0AA0)
https://support.industry.siemens.com/cs ... u&lc=ru-RU
В спецификации сказано, что частота коммутации выхода при омической нагрузке, макс. 100 Hz.
Вопрос по данной характеристике ET 200S: 100Гц это частота между импульсами, продолжительность которых 5 мс, и ожидание 5 мс?
Либо продолжительность импульсов иная?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Какова реальная частота коммутации модуля ET 200S 8 DO 24 V?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 04 июл 2018, 03:27
- Имя: Максим Невмержицкий
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3558
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Какова реальная частота коммутации модуля ET 200S 8 DO 24 V?
период = 1 / частота.
период - это, по-пацански говоря, "время между одинаковыми точками". То есть все верно - период 10 мс, 5 мс импульс, 5 мс нет импульса.
период - это, по-пацански говоря, "время между одинаковыми точками". То есть все верно - период 10 мс, 5 мс импульс, 5 мс нет импульса.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 04 июл 2018, 03:27
- Имя: Максим Невмержицкий
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Какова реальная частота коммутации модуля ET 200S 8 DO 24 V?
Мне важно понимать, посылал ли кто-нибудь импульсы такой фиксированной частоты, и получилось ли стабильно поддерживать этот сигнал.