Отслеживание многократно вызываемого блока

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
lkwqas
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 апр 2018, 15:26
Имя: Александр
Страна: россия
город/регион: иркутская обл

Отслеживание многократно вызываемого блока

Сообщение lkwqas »

Здравствуйте, имеется многократно вызываемый FB блок (блок контроля двигателя, двигателей много).
Как посмотреть его работу онлайн в конкретном вызове.
Надеюсь понятно, спасибо.

NewOrdered
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 27 раз

Отслеживание многократно вызываемого блока

Сообщение NewOrdered »

lkwqas,
1. Открываете в редакторе нужный блок FB
2. Меню Debug > Operation > Test Operation > OK
3. Меню Debug > Call Environment > вводите номер нужного экземплярного DB
4. Переходите онлайн.

Автор темы
lkwqas
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 апр 2018, 15:26
Имя: Александр
Страна: россия
город/регион: иркутская обл

Отслеживание многократно вызываемого блока

Сообщение lkwqas »

Да, спасибо.
Вот немного иной способ:
1. Открываете в редакторе нужный блок FB
2. Меню Debug > Operation > Test Operation > OK
3. File > open online
4. на нужном блоке правую кнопку > Called block > Monitor witch Call-up Path
Ответить