SM 331 8x16 нечитает

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение petr2off »

Добрый день. Прижились у меня 2 студента, после практики. Решил их компетенции по Simatic повысить, заодно и самому разобраться в некоторых вещах. Собрали стенд. CPU 319-3, к ней ET 200M (im 153-2) по DP подключили. Собрал модули которые под руку попадись, в их числе и SM 331 оказался. Ну полдня парни у меня бились, что бы это все заработало. Раз 10 наверно подключался. Заработало, в смысле что все видит, загружается, диагностируется - ошибок нет.
Решил для начала суперпростую задачу. Завести в глобальном блоку переменную X (int) и ФБ move переместить с 1-го канала в Х значение. Воткнул в 3-й и 6-й контакт провода от калибратора. на 21 и 40 подал питание. Настроил канал на 10 вольт. Читается стабильно 0. Никаких ошибок не выдает и светодиод на блоке не один не горит. Что этой твари еще надо ?

Блин, с тоской вспоминаю IPC DAS. Насколько там все проще и надежней. Собрал, воткнул, заработало.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение POV »

У Сименса в 300й серии несколько модулей аналогового ввода 331, вы бы хоть написали какой именно у вас. А то может и не 3-6, а может еще сбоку перемычки есть на модулях, ну и т.д.
При правильном использовании проблем обычно нет.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение petr2off »

Там их 2 штуки, конкретно у меня 6es7n 331-7nf10-0ab0

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение POV »

16ти битные там еще 3 для rtd и tc, есть еще с hart.
Я так понимаю, что в HW конфигурация набрана верно и каналы отконфигурированы на вольты?
Калибратор питается от сети или батареи? Как то при мне запитанный от сети калибратор просто перегружал все использованные каналы, видимо что то с развязкой гальванической по питанию.
Адреса модулей попадают в область входов-выходов? Что читается через PIWадрес?
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение petr2off »

Да, на 10 вольт.
Калибратор питается от сети.
Адрес берется из HW конфигурации.
Читается 0.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение POV »

Вы понимаете разницу в обращении IW256 и PIW256? Что читается в обоих случаях? (256 замените на адрес вашего канала)
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение petr2off »

Разницу понимаю. Завтра конечно попробую, но мне кажется не поможет.
Вопрос, при подаче сигнала с калибратора, соответствующий светодиод на блоке должен загораться ?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение POV »

На вашем аналоговом модуле вроде есть только один красный светодиод ошибки SF, общий для всех каналов.
Подайте ваши 24В через делитель до 5-7 вольт, чтобы исключить калибратор.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение petr2off »

Добрый день. 256 - это адрес канала. В варианте с PIW256 - читает 2048, все время.
А чем калибратор то плохо ? Нет у меня делителя, я уже привык к калибратору - он удобный.

Отправлено спустя 23 минуты 51 секунду:
Кстати, включил диагностику. Диагностика работает. Показывает обрыв на 1-ом канале. Это соответствует действительности, калибратор у меня к 0 подключен, а второй свободный.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение POV »

А как может работать диагностика обрыва на канале типа 0-10 В или -10 - 10 В? Обрыв диагностируется вроде только на 4-20 мА, ну или 1-5 В? Вы уверены, что каналы в HW Config настроены верно? Попробуйте другой канал модуля, может модуль с битым каналом?
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение petr2off »

Не знаю, но работает. Если я выставляю 0, то и по подключенному каналу такая диагностика возникает. Я так думаю, что даже если измерятся напряжение, какой то ток все равно есть. Наверно по отсутствию тока эта диагностика работает.
А по настройке канала по моему там промахнутся сложно.
Общая диагностика - да
проверка обрыва провода - да
Тип измерения - Напряжение
Диапазон измерения +/- 10В
Подавление частоты помех 50/60/400
Сглаживание Нет

Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
Попробовал по следующему каналу, все то же самое. А может это быть связано с прошивкой IM 153-2 ?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение POV »

Тут люди писали, что диагностика замены модуля в ET200M неверно выдавалась, так как был плохой кабель PROFIBUS, чего уж за прошивку.
Я уже иссяк. Если конфигурация набрана верно, скомпилирована и залита в ПЛК, то проблем быть не должно. Базовые ошибки вы проверили.
Недавно у меня как раз была ситуация с "залипанием" значения на модуле аналогового ввода, на одном канале. Убегались, пока модуль не поменяли. Там правда 331-1KF02. Вроде работает, значение плавает немного, а показывает полную фигню. Грешили на датчик - трубка пито и диффманометр. А по факту так странно сдох один канал из 8, даже парный к нему не зацепило - работает.

Я бы калибратор все таки исключил на пробу и подал сигнал вольт 7 с делителя на резисторах.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение petr2off »

Про кабель - это первое, что я подумал. Но он сименсовый, правда там косяк был, терминаторы не были подключены. Но сегодня я еще радикальней поступил, я ET200M убрав совсем, и собрал все модули на сименовской рейке. Ничего не изменилось, следовательно кабель и ET200M не причем. Попробую отработать идею с прошивкой. Модули старые, были куплены минимум лет 5 назад. Может просто не хотят дружить с TIA 14.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение POV »

Аааа, TIA, так с этого надо было начинать. Попробуйте в классике.
Update все накатали на TIA? Должно быть V14 SP1 Update 6
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение petr2off »

Все накатил.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 754
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение POV »

2048 показывает в hex? то есть что то около 2,5 В?
Шасси, М БП, М модуля и 6 й контакт заземлены? Если калибратор не с изолированным питанием может дым пойти.

Померяйте напряжение между землей и 3, 6 контактом модуля с подключенным калибратором. Может там больше 30 В?
Подайте напряжение от батарейки какой что ли, исключите калибратор.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение petr2off »

Добрый вечер всем. Сделал по другому. Развернул простой STEP 7 (без тиа портала). И попробовал в нем. Все работает, как часы.
Т.е. калибратор не причем. Проблема в TИА портале.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

SM 331 8x16 нечитает

Сообщение petr2off »

Все получилось.
Закрыто