- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
SM 331 8x16 нечитает
-
- эксперт
- Сообщения: 1617
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 189 раз
SM 331 8x16 нечитает
Добрый день. Прижились у меня 2 студента, после практики. Решил их компетенции по Simatic повысить, заодно и самому разобраться в некоторых вещах. Собрали стенд. CPU 319-3, к ней ET 200M (im 153-2) по DP подключили. Собрал модули которые под руку попадись, в их числе и SM 331 оказался. Ну полдня парни у меня бились, что бы это все заработало. Раз 10 наверно подключался. Заработало, в смысле что все видит, загружается, диагностируется - ошибок нет.
Решил для начала суперпростую задачу. Завести в глобальном блоку переменную X (int) и ФБ move переместить с 1-го канала в Х значение. Воткнул в 3-й и 6-й контакт провода от калибратора. на 21 и 40 подал питание. Настроил канал на 10 вольт. Читается стабильно 0. Никаких ошибок не выдает и светодиод на блоке не один не горит. Что этой твари еще надо ?
Блин, с тоской вспоминаю IPC DAS. Насколько там все проще и надежней. Собрал, воткнул, заработало.
Решил для начала суперпростую задачу. Завести в глобальном блоку переменную X (int) и ФБ move переместить с 1-го канала в Х значение. Воткнул в 3-й и 6-й контакт провода от калибратора. на 21 и 40 подал питание. Настроил канал на 10 вольт. Читается стабильно 0. Никаких ошибок не выдает и светодиод на блоке не один не горит. Что этой твари еще надо ?
Блин, с тоской вспоминаю IPC DAS. Насколько там все проще и надежней. Собрал, воткнул, заработало.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
SM 331 8x16 нечитает
У Сименса в 300й серии несколько модулей аналогового ввода 331, вы бы хоть написали какой именно у вас. А то может и не 3-6, а может еще сбоку перемычки есть на модулях, ну и т.д.
При правильном использовании проблем обычно нет.
При правильном использовании проблем обычно нет.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
SM 331 8x16 нечитает
16ти битные там еще 3 для rtd и tc, есть еще с hart.
Я так понимаю, что в HW конфигурация набрана верно и каналы отконфигурированы на вольты?
Калибратор питается от сети или батареи? Как то при мне запитанный от сети калибратор просто перегружал все использованные каналы, видимо что то с развязкой гальванической по питанию.
Адреса модулей попадают в область входов-выходов? Что читается через PIWадрес?
Я так понимаю, что в HW конфигурация набрана верно и каналы отконфигурированы на вольты?
Калибратор питается от сети или батареи? Как то при мне запитанный от сети калибратор просто перегружал все использованные каналы, видимо что то с развязкой гальванической по питанию.
Адреса модулей попадают в область входов-выходов? Что читается через PIWадрес?
-
- эксперт
- Сообщения: 1617
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 189 раз
SM 331 8x16 нечитает
Да, на 10 вольт.
Калибратор питается от сети.
Адрес берется из HW конфигурации.
Читается 0.
Калибратор питается от сети.
Адрес берется из HW конфигурации.
Читается 0.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
SM 331 8x16 нечитает
Вы понимаете разницу в обращении IW256 и PIW256? Что читается в обоих случаях? (256 замените на адрес вашего канала)
-
- эксперт
- Сообщения: 1617
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 189 раз
SM 331 8x16 нечитает
Разницу понимаю. Завтра конечно попробую, но мне кажется не поможет.
Вопрос, при подаче сигнала с калибратора, соответствующий светодиод на блоке должен загораться ?
Вопрос, при подаче сигнала с калибратора, соответствующий светодиод на блоке должен загораться ?
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
SM 331 8x16 нечитает
На вашем аналоговом модуле вроде есть только один красный светодиод ошибки SF, общий для всех каналов.
Подайте ваши 24В через делитель до 5-7 вольт, чтобы исключить калибратор.
Подайте ваши 24В через делитель до 5-7 вольт, чтобы исключить калибратор.
-
- эксперт
- Сообщения: 1617
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 189 раз
SM 331 8x16 нечитает
Добрый день. 256 - это адрес канала. В варианте с PIW256 - читает 2048, все время.
А чем калибратор то плохо ? Нет у меня делителя, я уже привык к калибратору - он удобный.
Отправлено спустя 23 минуты 51 секунду:
Кстати, включил диагностику. Диагностика работает. Показывает обрыв на 1-ом канале. Это соответствует действительности, калибратор у меня к 0 подключен, а второй свободный.
А чем калибратор то плохо ? Нет у меня делителя, я уже привык к калибратору - он удобный.
Отправлено спустя 23 минуты 51 секунду:
Кстати, включил диагностику. Диагностика работает. Показывает обрыв на 1-ом канале. Это соответствует действительности, калибратор у меня к 0 подключен, а второй свободный.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
SM 331 8x16 нечитает
А как может работать диагностика обрыва на канале типа 0-10 В или -10 - 10 В? Обрыв диагностируется вроде только на 4-20 мА, ну или 1-5 В? Вы уверены, что каналы в HW Config настроены верно? Попробуйте другой канал модуля, может модуль с битым каналом?
-
- эксперт
- Сообщения: 1617
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 189 раз
SM 331 8x16 нечитает
Не знаю, но работает. Если я выставляю 0, то и по подключенному каналу такая диагностика возникает. Я так думаю, что даже если измерятся напряжение, какой то ток все равно есть. Наверно по отсутствию тока эта диагностика работает.
А по настройке канала по моему там промахнутся сложно.
Общая диагностика - да
проверка обрыва провода - да
Тип измерения - Напряжение
Диапазон измерения +/- 10В
Подавление частоты помех 50/60/400
Сглаживание Нет
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
Попробовал по следующему каналу, все то же самое. А может это быть связано с прошивкой IM 153-2 ?
А по настройке канала по моему там промахнутся сложно.
Общая диагностика - да
проверка обрыва провода - да
Тип измерения - Напряжение
Диапазон измерения +/- 10В
Подавление частоты помех 50/60/400
Сглаживание Нет
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
Попробовал по следующему каналу, все то же самое. А может это быть связано с прошивкой IM 153-2 ?
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
SM 331 8x16 нечитает
Тут люди писали, что диагностика замены модуля в ET200M неверно выдавалась, так как был плохой кабель PROFIBUS, чего уж за прошивку.
Я уже иссяк. Если конфигурация набрана верно, скомпилирована и залита в ПЛК, то проблем быть не должно. Базовые ошибки вы проверили.
Недавно у меня как раз была ситуация с "залипанием" значения на модуле аналогового ввода, на одном канале. Убегались, пока модуль не поменяли. Там правда 331-1KF02. Вроде работает, значение плавает немного, а показывает полную фигню. Грешили на датчик - трубка пито и диффманометр. А по факту так странно сдох один канал из 8, даже парный к нему не зацепило - работает.
Я бы калибратор все таки исключил на пробу и подал сигнал вольт 7 с делителя на резисторах.
Я уже иссяк. Если конфигурация набрана верно, скомпилирована и залита в ПЛК, то проблем быть не должно. Базовые ошибки вы проверили.
Недавно у меня как раз была ситуация с "залипанием" значения на модуле аналогового ввода, на одном канале. Убегались, пока модуль не поменяли. Там правда 331-1KF02. Вроде работает, значение плавает немного, а показывает полную фигню. Грешили на датчик - трубка пито и диффманометр. А по факту так странно сдох один канал из 8, даже парный к нему не зацепило - работает.
Я бы калибратор все таки исключил на пробу и подал сигнал вольт 7 с делителя на резисторах.
-
- эксперт
- Сообщения: 1617
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 189 раз
SM 331 8x16 нечитает
Про кабель - это первое, что я подумал. Но он сименсовый, правда там косяк был, терминаторы не были подключены. Но сегодня я еще радикальней поступил, я ET200M убрав совсем, и собрал все модули на сименовской рейке. Ничего не изменилось, следовательно кабель и ET200M не причем. Попробую отработать идею с прошивкой. Модули старые, были куплены минимум лет 5 назад. Может просто не хотят дружить с TIA 14.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
SM 331 8x16 нечитает
Аааа, TIA, так с этого надо было начинать. Попробуйте в классике.
Update все накатали на TIA? Должно быть V14 SP1 Update 6
Update все накатали на TIA? Должно быть V14 SP1 Update 6
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
SM 331 8x16 нечитает
2048 показывает в hex? то есть что то около 2,5 В?
Шасси, М БП, М модуля и 6 й контакт заземлены? Если калибратор не с изолированным питанием может дым пойти.
Померяйте напряжение между землей и 3, 6 контактом модуля с подключенным калибратором. Может там больше 30 В?
Подайте напряжение от батарейки какой что ли, исключите калибратор.
Шасси, М БП, М модуля и 6 й контакт заземлены? Если калибратор не с изолированным питанием может дым пойти.
Померяйте напряжение между землей и 3, 6 контактом модуля с подключенным калибратором. Может там больше 30 В?
Подайте напряжение от батарейки какой что ли, исключите калибратор.
-
- эксперт
- Сообщения: 1617
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 189 раз
SM 331 8x16 нечитает
Добрый вечер всем. Сделал по другому. Развернул простой STEP 7 (без тиа портала). И попробовал в нем. Все работает, как часы.
Т.е. калибратор не причем. Проблема в TИА портале.
Т.е. калибратор не причем. Проблема в TИА портале.