Безпроводная передача дискретных 24V-сигналов

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
RIFLE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 14:51
Имя: Раиф
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Безпроводная передача дискретных 24V-сигналов

Сообщение RIFLE »

Всем привет!
Прошу помочь в выборе недорогого устройства, с помощью которого можно без проводов передать 5...10 сигналов
с обычных индуктивных датчиков 24V на модуль дискретных входов Simatic. Желательно, чтобы это устройство питалось от 24VDC.
Заранее спасибо

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Безпроводная передача дискретных 24V-сигналов

Сообщение alex-tec »

Как Вам такой вариант "Модули дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210 "Овен" (2шт. один- модуль ввода, один модуль вывода)+ 3G модем (RUH2B например)"

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
3G модемов тоже 2
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

Безпроводная передача дискретных 24V-сигналов

Сообщение Valerich »

Можно ZigBee, например ICPDAS:
ZT-2053-IOG + ZT-2043-IOG
ZigBee I/O Pair-connection Module with the 14-channel Isolated Digital Input
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Безпроводная передача дискретных 24V-сигналов

Сообщение Никита »

Недорогое - это расковырять пульт управления от китайской люстры с ДУ. Надежность понятная. Про защищенность канала вообще не говорю. Сертификат даже смешно упоминать.
Если вопрос стоит именно передать дискреты - предлагаю пару москсовских ioMirror E3210 + отдельная беспроводка из Ethernet на Ваш вкус (WiFi, WiMax, LTE, в общем все что может передать Ethernet-трафик). Если же можно научить симатик принимать эти сигналы в цифре из воздуха - круг поиска расширяется.
Модули Овен, насколько их помню, в таком режиме работать не будут. Нужен контроллер, который будет опрашивать один и слать данные в другой. Моксовская же фишка именно в этом - прямая связь двух модулей без лишних устройств. Ценник правда негуманный, один модуль будет в районе трех зеленых сотен. За эти деньги можно от Овена же ПЛК поставить:(
ZigBee можно попробовать, но там другая проблема - небольшая дальность связи между двумя устройствами. Изначально компенсируется самой структурой Mesh-сети и множественной ретрансляцией на узлах, но если устройств два, то неадо испытывать в местных условиях.
И еще - 187ФЗ уже есть, который говорит какие сети надо защищать от злодеев. Чувствую, скоро пролоббируют еще и закон о том, как именно, и беспроводка может если не вся, то многая, попасть под запрет.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
RIFLE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 14:51
Имя: Раиф
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Безпроводная передача дискретных 24V-сигналов

Сообщение RIFLE »

and909 писал(а): 12 сен 2018, 13:53 Можно ZigBee, например ICPDAS:
ZT-2053-IOG + ZT-2043-IOG
ZigBee I/O Pair-connection Module with the 14-channel Isolated Digital Input
Есть ли у Вас в эксплуатации данные устройства? Как они себя показали, какие косяки возникали?
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

Безпроводная передача дискретных 24V-сигналов

Сообщение Valerich »

Изучал для общего развития, но лично не применял.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1235
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 173 раза

Безпроводная передача дискретных 24V-сигналов

Сообщение Универсал »

Ответить