Всем привет !
В STEP7 проекте надо изменить следующий параметр с 1 на 2:
«Simatic Manager» - главное окно STEP7 проекта - CPU - "Properties" - вкладка “Communication” - «OP Communication = 1» .
Но в «Offline» виде имею : CPU - "Properties" → "The data is read only".
1. Как изменить, если "The data is read only" ?
2. Если я задам параметр ОР = «2», но подключу только одну панель, будет ли CPU работать правильно с одной панелью оператора ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как изменить и загрузить параметр только для CPU ?
-
- освоился
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
- Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижегородская обл., Выкса
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Как изменить и загрузить параметр только для CPU ?
Этот параметр - резерв соединения. Т.е. для OP=2 из имеющихся коммуникационных ресурсов (например, для CPU 315 их 16, емнип) 2 будут использоваться только для соединений типа "OP". Оставшиеся ресурсы (считаем, что остальные параметры =0) могут быть выделены под что угодно - как для ещё 14 OP соединений, так и для PG, например.
А "ридонли" здесь от того, что конфигурируются эти параметры в hardware config, и для их изменения без прогрузки харда с сопутствующими последствиями в виде перезапуска процессора - не обойтись.
А "ридонли" здесь от того, что конфигурируются эти параметры в hardware config, и для их изменения без прогрузки харда с сопутствующими последствиями в виде перезапуска процессора - не обойтись.
-
- освоился
- Сообщения: 263
- Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
- Имя: Симонов Игорь Валерьевич
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Как изменить и загрузить параметр только для CPU ?
Спасибо Grande !
Всё мне я-с-но стало теперь. (Вдруг как в сказке скрипнула дверь)
А вот насчёт сетевых конфигураций, если таковые имеются в проекте.
Вроде как в NetPro, из его окна, можно отдельно прогрузить изменённую сетевую конфигурацию.
А вот грузится ли вместе с ней ещё и "хардваря" CPU и сигнальных модулей ?
Вроде как не должна ?
Всё мне я-с-но стало теперь. (Вдруг как в сказке скрипнула дверь)
А вот насчёт сетевых конфигураций, если таковые имеются в проекте.
Вроде как в NetPro, из его окна, можно отдельно прогрузить изменённую сетевую конфигурацию.
А вот грузится ли вместе с ней ещё и "хардваря" CPU и сигнальных модулей ?
Вроде как не должна ?
-
- освоился
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
- Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижегородская обл., Выкса
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Как изменить и загрузить параметр только для CPU ?
Не должна. Там отдельные sdb генерируются, только они и загружаются. Но перезапускать CPU всё равно придётся после загрузки NetPro конфигурации.