1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

S7-300 как Slave устройство Profibus сети

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Sol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:52
Имя: Николай

S7-300 как Slave устройство Profibus сети

Сообщение Sol »

Добрый день, в TIAv14 разработан проект с CPU 315-2 и CP 342-5
Необходимо передать данные на верхний уровень (предположительно S7-300)
При конфигурировании S7-1200 в TIA и S7-300 в STEP7 проблем не было, в CP доступна Transfer Area, где можно назначить I и Q адреса, куда будут записываться данные обмена.
При конфигурировании CP 342-5 в TIA эти поля серые, адреса мастера становятся доступны только при добавлении в конфигурацию еще одного конкретного CPU-мастера, slave адреса так же невозможно ввести.
Как правильно организовать передачу данных на верхний уровень, если устройство-мастер неизвестно?
В идеале хотелось бы на Верхнем уровне в проекте разместить gsd коммуникационника и указать диапазон передаваемых данных.
И можно ли просимулировать Profibus обмен с помощью PLCSIM v5.4 + SP8, на реальном оборудовании нет возможности проверить?

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 59 раз

S7-300 как Slave устройство Profibus сети

Сообщение winb »

Sol писал(а): Как правильно организовать передачу данных на верхний уровень, если устройство-мастер неизвестно?
Нужно использовать альтернативные методы коммуникации, например - unspecified S7-соединения. Для конфигурации мастер-слейв соединения, в харде должно быть прописано и ведущее и ведомое устройства.
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»