Сообщение yoos86 »

В 14й версии было достаточно дергать WRIT_DBL с REQ := TRUE до того момента когда оно вернет 0.В 16й версии так уже не работает, статус циклично меняется 7000,7001,7002 до 0 дело так и не доходит. В документации никакой разницы не нахожу. В чем может быть дело ?