S7-400 конфигурация

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

S7-400 конфигурация

Сообщение ASUTP_PLC »

В связи с широким распространением S7-1500 контроллеров, хотел узнать вопрос по S7-400.

У нас есть потребность в системе автоматизации, по всем характеристикам это только S7-400 нам подойдет.
Как в текущих реалиях решить вопрос с конфигурацией опросных корзин.
Я бы просто на базе ET200M станций этот бы вопрос взялся решать. Но сейчас ведь нового очень много и по модулям.
На чем можно собрать систему которая тянула онлайн диагностику и без рестарта переконфигурирование?

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

S7-400 конфигурация

Сообщение Parliament74 »

ASUTP_PLC писал(а): 23 окт 2019, 07:58 без рестарта переконфигурирование
S7-400 умеет без рестарта переконфигурирование делать???
ASUTP_PLC писал(а): 23 окт 2019, 07:58 по всем характеристикам это только S7-400 нам подойдет
каких характеристик у S7-1500 конкретно не хватает?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

S7-400 конфигурация

Сообщение POV »

Parliament74 писал(а): 23 окт 2019, 09:23 S7-400 умеет без рестарта переконфигурирование делать???
Да, CiR называется, Configuration in Run.
Parliament74 писал(а): 23 окт 2019, 09:23 каких характеристик у S7-1500 конкретно не хватает?
Не знаю какие задачи у топикстартера, но H - HF системы, например, пока еще сильно разные у 400 и 1500. А еще есть PCS7 и ее фичи.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

S7-400 конфигурация

Сообщение ASUTP_PLC »

Обычная поддержка CiR. Это внесение изменений в конфигурацию систему управления без остановки производственного процесса.
Можно добавлять удалять модули в станциях ввода-вывода, отменять введенные конфигурации.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

S7-400 конфигурация

Сообщение VADR »

POV писал(а): 23 окт 2019, 09:33 H - HF системы, например, пока еще сильно разные у 400 и 1500
HF у 1500 ещё нет совсем, H - в зачаточном состоянии. Я бы пока в таких применениях не спешил.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

S7-400 конфигурация

Сообщение Parliament74 »

ASUTP_PLC писал(а): 23 окт 2019, 09:35 Обычная поддержка CiR.
и
ASUTP_PLC писал(а): 23 окт 2019, 07:58 без рестарта переконфигурирование
- это, насколько я помню, не одно и то же...

Любое изменение без рестарта нельзя сделать у S7-400, все возможные изменения должны быть заранее уже предусмотрены при начальной конфигурации, а в последующем уже просто эти "скрытые элементы" активируются (ну и плюс возможность изменения настроек модулей периферии).

И если речь идёт о CIR, то там кроме ET200M и ET200iSP другие I/O и не поставишь...

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

S7-400 конфигурация

Сообщение POV »

Parliament74 писал(а): 23 окт 2019, 11:41 Любое изменение без рестарта нельзя сделать у S7-400
Конечно, не все изменения. Очень ограниченные, но добавить корзину можно, можно поменять параметры у модулей. Да, в основном, только у ET200M и ET200iSP. Если что тут подробно https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU.
К слову 1500 серия тоже кое что делает без останова - в ее документации размыто по всему тексту, что допустимо, что нет.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

S7-400 конфигурация

Сообщение ASUTP_PLC »

Факт что система останется в рабочем состоянии. Если приспичит можешь потихоньку отлаживать что-то в каком-то блоке цеха,
в другой части установки при этом все будет работать. А это очень и очень щепетильный вопрос.
Ладно сидишь в программных блоках разбираешься, прогрузишь только в какое-то временное окошко, чтоб критичные процессы не затронуть. А по другому - это надо всю систему под себя забирать полностью, и отлаживай.

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 59 раз

S7-400 конфигурация

Сообщение winb »

На вскидку. https://www.prosoft.ru/cms/f/464639.pdf По ключевому слову CiR в поиске можно найти сигнальные модули и БП полторашек, поддерживающие CiR. Соответственно, поддержка этого самого CiR у 1500-х имеется. Другое дело, что я с трудом представляю задачи, где эту концепцию можно оправданно (например, экономически) применять, ну может быть горячая замена модулей при выходе их из строя... Но воткнуть дополнительный модуль обычно терпит до ремонта.
Ответить