PN Coupler. Проблемы конфигурации

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Dron_Tat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 09:12
Имя: Андрей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

PN Coupler. Проблемы конфигурации

Сообщение Dron_Tat »

Всем привет. Немцы прислали оборудование, в нем установлен PN\PN Pointer 4.2 6ES7 158-3AD10-0XA0.
Сколько не пытался, не могу его сконфигурировать со своей стороны, не пойму в чем дело.
Это прислали немцы:
[+]
Confic_PN_PN.JPG
То что я настраиваю:
[+]
Pointer.png
Пробовал по разному, не получается, впервые настраиваю. На другом оборудовании, другие немцы просто прислали gsd файл, я его вставил, настроил входа и все, а тут я так понимаю по другому. В чем моя ошибка?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

PN Coupler. Проблемы конфигурации

Сообщение POV »

А с вашей стороны не должно быть Out64, In64, In32?
То есть зеркально от немецкой.

Автор темы
Dron_Tat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 09:12
Имя: Андрей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

PN Coupler. Проблемы конфигурации

Сообщение Dron_Tat »

POV писал(а): 20 сен 2019, 15:28 А с вашей стороны не должно быть Out64, In64, In32?
То есть зеркально от немецкой.
Второй спойлер и есть мои настройки

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

PN Coupler. Проблемы конфигурации

Сообщение POV »

Так там In64, In32, Out64, а я думаю что должно быть Out 64, In64, In32. Этож разница.

Автор темы
Dron_Tat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 09:12
Имя: Андрей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

PN Coupler. Проблемы конфигурации

Сообщение Dron_Tat »

POV писал(а): 20 сен 2019, 15:39 Так там In64, In32, Out64, а я думаю что должно быть Out 64, In64, In32. Этож разница.
В этом случае CPU уходит в СТОП с ошибкой "The status a submodule has changed from bad to good, initial values for outputs can be set"

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

PN Coupler. Проблемы конфигурации

Сообщение POV »

Напишите требуемый OB, чтобы в стоп не уходил, временно хоть пустой.

Автор темы
Dron_Tat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 09:12
Имя: Андрей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

PN Coupler. Проблемы конфигурации

Сообщение Dron_Tat »

POV писал(а): 20 сен 2019, 15:47 Напишите требуемый OB, чтобы в стоп не уходил, временно хоть пустой.
Спасибо друг, я думал нет разницы в какой последовательности ставить :ges_up:

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

PN Coupler. Проблемы конфигурации

Сообщение POV »

Dron_Tat писал(а): 20 сен 2019, 16:03 я думал нет разницы в какой последовательности ставить
Это значимо, еще я так понял, там сторона левая, правая имеет значение, то есть где ваша сеть, где партнера.

i2s
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 сен 2019, 13:31
Имя: _i2s_
Поблагодарили: 2 раза

PN Coupler. Проблемы конфигурации

Сообщение i2s »

Hello
Было дело, долго пытались связать.
В результате в TIA добавили блок ob83
Ответить