Обмен переменными между RSLOGIX500 и ПК

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Aleks_3142
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 19:29
Имя: Алексей

Обмен переменными между RSLOGIX500 и ПК

Сообщение Aleks_3142 »

Доброго времени суток. Впервые столкнулся с ален бредли-помогите разобраться.
На производстве стоит контроллер, работает без проблем. Передает данные на пром ПК, где написана оболочка для оператора. Возникла необходимость заменить старый ПК. Проблема в том, что я не пойму какие именно переменные из проекта выдаются в ПК контроллером. Проект для rslogix500 есть, но какого то отдельного списка внешних переменных я там не найду. Как понять что именно мне нужно выдавать для оператора? (программу для управления оператором будет писаться отдельно, мне нужно выдать список переменных для программиста оболочки)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Обмен переменными между RSLOGIX500 и ПК

Сообщение Ryzhij »

А отдельного списка там и нет. Из контроллера программа HMI (или верхний уровень SCADA) через OPC-сервер (обычно в качестве OPC используют RSLinx Classic) может запросить любой элемент (тег) из файлов данных проекта, а уж какие значения куда там у Вас попадают в соответствии с программой в ПЛК, и что из этого всего хотелось бы получать - Вам однозначно виднее.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Обмен переменными между RSLOGIX500 и ПК

Сообщение Looker »

В RSLinx Classic можно, увидеть какие переменные используются - DDE/OPC->Active Topic/Items..., но не факт, что увидишь все используемые.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Обмен переменными между RSLOGIX500 и ПК

Сообщение Ryzhij »

Looker писал(а): В RSLinx Classic можно, увидеть какие переменные используются - DDE/OPC->Active Topic/Items..., но не факт, что увидишь все используемые.
Там, по-моему, можно увидеть только опрашиваемые в текущий момент, а не все используемые.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Обмен переменными между RSLOGIX500 и ПК

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а): Там, по-моему, можно увидеть только опрашиваемые в текущий момент, а не все используемые.
Смотря что собирает данные на PC, например: 1)RSView32, через базу тегов (увидит больше тегов); 2)RSView32, через прямые драйвера - вообще ничего не увидит; 3) FTView без базы тегов - увидит меньше тегов, но пройдя по всем экранам увидит все.
Есть еще один вариант с отсутствием RSLinx Classic:
Aleks_3142 писал(а): ...пром ПК, где написана оболочка для оператора
Если "оболочка" самопал, могли сами реализовать протокол DF-1.