Алгоритм накопленного значения расхода, CFC Step7

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
palych69
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 20:57
Имя: Алексей

Алгоритм накопленного значения расхода, CFC Step7

Сообщение palych69 »

Здравствуйте! Помогите разобраться с алгоритмом накопленного значения расхода. Есть датчик расхода, сигнал масштабируется, необходимо ежесекундно!!! считывать/учитывать/запоминать значение с датчика и суммировать его с предыдущим значением. Вся эта операция должна осуществляться в течении определенного периода времени (например сутки). По истечении периода накопленная сумма сбрасывается на 0 и начинается все заново. Язык CFC, подскажите какие-нибудь идеи реализации.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Алгоритм накопленного значения расхода, CFC Step7

Сообщение Михайло »

Интегрирование величины "расход+погрешность" за большое время даст величину "объем + накапливающаяся погрешность". То есть в целях оценки объема сойдет, а в целях измерения получится полная фигня.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Алгоритм накопленного значения расхода, CFC Step7

Сообщение alex45 »

Михайло писал(а): получится полная фигня.
То есть, если у меня, допустим, есть газовый корректор, который получает сигнал от датчика перепада на диафрагме в газопроводе, он будет вместо потреблённого объёма газа фигню показывать? А у нас он коммерческий был.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Алгоритм накопленного значения расхода, CFC Step7

Сообщение Михайло »

Бывают импульсные сигналы (не путать с частотными!) типа 1 импульс строго равен 1 литру. Вот такой сигнал не будет давать накапливающуюся погрешность. Но тогда операция будет не интегрированием, а простым счетом импульсов. С последующем умножением на коэффициент.
Рассудите для своего случая, какой у Вас сигнал.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Алгоритм накопленного значения расхода, CFC Step7

Сообщение ASUTP_PLC »

По всей видимости сигнал простой аналоговый. Если технологическая задача - нормально такое использовать.
Если метрологическая - ни в коей мере. Хотя кое-где такие данные притягивают и для метрологических задач. Что в корне неверно.
И когда потом пытаются свести данные программного счетчика с накопленным на приборе - всегда нестыковка.
Ответить