Проблемы с устройствами по MODBUS
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:47
- Имя: Некрасов Ярослав Кириллович
- Страна: Россия
- город/регион: Ставрополь
Проблемы с устройствами по MODBUS
Добрый день, коллеги! Ушел программист, оставил прошивку. На первых установках работала. Сейчас нет. Суть проблемы - Контроллер CompactLogix L33ER, модуль modbus RTU SM2 1769. В первый канал модбаса присоединен ПЧ FUJI FRENIC ECO1, центральная пара. Скорость там и там 9600, ПЧ не видится, В чем может быть проблема?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5635
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Проблемы с устройствами по MODBUS
В чём угодно, но скорее всего в кабеле, в качестве заземления и устройствах согласования линии RS485.
Следом идут проблемы с адресацией. Адрес на частотнике какой?
Карта регистров та же, что и в ранних версиях? Протокол выставлен тот же?
Перемычки на плате 1769-SM2 верно выставлены?
Следом идут проблемы с адресацией. Адрес на частотнике какой?
Карта регистров та же, что и в ранних версиях? Протокол выставлен тот же?
Перемычки на плате 1769-SM2 верно выставлены?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:47
- Имя: Некрасов Ярослав Кириллович
- Страна: Россия
- город/регион: Ставрополь
Re: Проблемы с устройствами по MODBUS
Заземление не делали,т.к. все висит на стенде в 20 см друг от друга. Провода уже несколько раз меняли. Терминатор на частотнике выключен, но включать тоже пробовали. Адрес на частотнике 1. Протокол тот же выставлен. Карта регистров скопирована с рабочей версии. Перемычке на плате в положении "CONT" и 1X. На рабочей установке 10 частотников. У нас на стенде 1 висит.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Проблемы с устройствами по MODBUS
Для Модбас как-то не принято использовать адрес 1 для устройств которые являются slave по отношению к master.
Я знаю, что бывает используют, но тогда интересно, какой адрес у самого мастера?
Я знаю, что бывает используют, но тогда интересно, какой адрес у самого мастера?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 окт 2012, 16:38
- Имя: Степанец Александр Васильевич
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Проблемы с устройствами по MODBUS
Мастеру в сети Модбас не нужен адрес. Главное, чтобы он знал, какие адреса у ведомых.ASUTP_PLC писал(а):Для Модбас как-то не принято использовать адрес 1 для устройств которые являются slave по отношению к master.
Я знаю, что бывает используют, но тогда интересно, какой адрес у самого мастера?
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Проблемы с устройствами по MODBUS
У меня были проблемы, когда мастеру адрес не давал. Может это на разных контроллерах по разному, исключительно поэтому
без внимания это никогда не оставляю.
Если касается вопрос коммуникации по Модбас с ЧРП, то сталкивался с тем, что если изменить длительность посылки телеграмы, связь пропадала.
Самое простое, это Модбас опросник, типа старого Modscan32, и переходничок, на RS485.
Можно кстати обычный СОМ порт, с конвертером АДАМ. Выбирается скорость, подается питание на переходник,
формируется запрос по карте регистров, ну и вперед... Можно еще через такую сборку делать мониторинг того что посылается по шине, и отсылается обратно.
Софт как называется забыл, погуглить можно. И дальше понять, правильный ли пакет MODBUS или нет.
без внимания это никогда не оставляю.
Если касается вопрос коммуникации по Модбас с ЧРП, то сталкивался с тем, что если изменить длительность посылки телеграмы, связь пропадала.
Самое простое, это Модбас опросник, типа старого Modscan32, и переходничок, на RS485.
Можно кстати обычный СОМ порт, с конвертером АДАМ. Выбирается скорость, подается питание на переходник,
формируется запрос по карте регистров, ну и вперед... Можно еще через такую сборку делать мониторинг того что посылается по шине, и отсылается обратно.
Софт как называется забыл, погуглить можно. И дальше понять, правильный ли пакет MODBUS или нет.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Проблемы с устройствами по MODBUS
На Allen bredley так-то есть светодиоды, можно понять, отсылается ли посылка с модуля, и идет ли что-то в обратном направлении.
Если этого нет - значит проблема или в параметрировании, или в расключении кабеля. //А может быть и в том и в другом...
Если Modsim32 взять, то той же связкой можно просимулировать содержимое регистров, и проконтролировать что они приходят в ПЛК в указанных условиях.
Так что есть что проверять.
Если этого нет - значит проблема или в параметрировании, или в расключении кабеля. //А может быть и в том и в другом...
Если Modsim32 взять, то той же связкой можно просимулировать содержимое регистров, и проконтролировать что они приходят в ПЛК в указанных условиях.
Так что есть что проверять.