Yokogawa FCN/FCJ Simulator. Запись в AI
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:24
- Имя: Петров Иван Николаевич
Yokogawa FCN/FCJ Simulator. Запись в AI
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой симуляции проекта на симуляторе yokogawa. Проблема в том, что не могу изменять значения аналогового входа через opc-сервер. Но Fast/Tools может их изменять. Важное замечание, что OPC сервер значения видит, а изменить не может.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:24
- Имя: Петров Иван Николаевич
Re: Yokogawa FCN/FCJ Simulator. Запись в AI
На данный момент проблема решена так: теги типа DTAG_I_anlg не разрешают изменять свои значения напрямую с OPC-сервера, зато можно перезаписывать значения из другой переменной типа uint16, которой можно свободно присваивать значения из OPC-сервера. Судя по документации на симулятор, полноценная симуляция входов ввода/вывода и modbus невозможна.