Добрый день. Стоит задача разобраться с контролером MicroLogix 1500.
В наличии: сам контрллер 1764-24BWA, и два аналоговых модуля. Так же сторонний блок питания на 24В. Кабелей нету, в планах спаять.
Собственно вопросы:
1. Как подать питание на контроллер? Модуля AIC нету. Возможно ли это сделать без него? Если да, то куда подавать питание?
На эти клеммы? Или на схеме только дискретные входные сигналы? (прикрепил изображение)
2.Какой кабель нужен для подключения к COM порту ПК в моем случае? Конкретно к RSLogix 500.
Заранее благодарен.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
MicroLogix 1500 подключение.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 13:52
- Имя: Аст Вадим Валерьевич
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: MicroLogix 1500 подключение.
Идёте на сайт технической библиотеки производителя, вводите в строку поиска свой прибор и получаете результат.
Скачиваете мануал и инструкцию по подключению, в которых можете найти ответы на свои вопросы.
2. Типы кабелей зависят от процессора, размещённого в базовом блоке. У Вас какой?
Скачиваете мануал и инструкцию по подключению, в которых можете найти ответы на свои вопросы.
1. См. стр. 59 мануала или стр. 12 инструкции по подключению (L1, L2, GND)radieu писал(а): 1. Как подать питание на контроллер? Модуля AIC нету. Возможно ли это сделать без него? Если да, то куда подавать питание?
На эти клеммы? Или на схеме только дискретные входные сигналы? (прикрепил изображение)
2.Какой кабель нужен для подключения к COM порту ПК в моем случае? Конкретно к RSLogix 500.
Заранее благодарен.
2. Типы кабелей зависят от процессора, размещённого в базовом блоке. У Вас какой?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 13:52
- Имя: Аст Вадим Валерьевич
Re: MicroLogix 1500 подключение.
Ryzhij,
1. Спасибо, кинул 24 В на L1 и L2 и контроллер включился.
2. Процессор MicroLogix 1500 1764-24BWA (выше писал). Модуль процессора 1764LRP.
Возможно ли подключение и программирование контроллера через через порт CH1 (rs232) ? Какой кабель?
1. Спасибо, кинул 24 В на L1 и L2 и контроллер включился.
2. Процессор MicroLogix 1500 1764-24BWA (выше писал). Модуль процессора 1764LRP.
Возможно ли подключение и программирование контроллера через через порт CH1 (rs232) ? Какой кабель?
Последний раз редактировалось radieu 26 авг 2015, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: MicroLogix 1500 подключение.
Пожалуйста, но для базового блока 1764-24BWA нужно питание от 85 до 265 Вольт ПЕРЕМЕННОГО тока. RTFM!!!radieu писал(а):Ryzhij,
1. Спасибо, кинул 24 В на L1 и L2 и контроллер включился.
Можно. 1747-CP3radieu писал(а):2. Процессор MicroLogix 1500 1764-24BWA (выше писал). Модуль процессора 1764-LRP.
Возможно ли подключение и программирование контроллера через через порт CH1 (rs232) ? Какой кабель?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)