• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

Проблема S7 ошибка (256:133)

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Закрыто

Автор темы
Federal
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 май 2015, 02:34
Имя: Когдин Дмитрий Александрович

Проблема S7 ошибка (256:133)

Сообщение Federal » 26 май 2015, 03:00

Помогите пожалуйста разобраться не могу открыть прогу в окне симатик менеджер кликаю open=>browse=> нахожу нужный мне проект=>выбираю и жму ОК выскакивает ошибка OPEN (256:133)
You onli open the project Robot Zippel in C:\Program
Files\Siemens\Step7\S7Proj\Robot_unloading or oblects within it if Windows Regional and Language Options is set to последнее слово не понял т.к оно написано какими то каракулями видно что то со шрифтом.
:ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help:

Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 08:12
Имя: Журавлев Павел Евгеньевич
Страна: РФ
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Проблема S7 ошибка (256:133)

Сообщение MuadDib » 26 май 2015, 08:57

Придется устанавливать Windows Regional and Language Options (Панель управления -> Язык и региональные стандарты) в то значение, которое было установлено у разработчиков проекта. Раз у вас вместо названия локали идут каракули, скорее всего, в вашей версии Windows просто нет этого языка. Так что придется узнавать, в какой стране был разработан проект, и искать версию ОС с поддержкой нужного языка.

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 908
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Имя: Воробьев Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 93 раза

Re: Проблема S7 ошибка (256:133)

Сообщение aranea » 26 май 2015, 09:47

удалите файл "\Global\Language" и проект откроется нормально
Изображение


Автор темы
Federal
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 май 2015, 02:34
Имя: Когдин Дмитрий Александрович

Re: Проблема S7 ошибка (256:133)

Сообщение Federal » 26 май 2015, 20:25

Проект был сделан в регионе России, спасибо я проверю. По результатам отпишусь.

Закрыто

Вернуться в «Средний уровень автоматизации»