1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Grigoryyy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
Имя: Grigory
Страна: Russia
город/регион: Moscow

Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485

Сообщение Grigoryyy »

Добрый день, коллеги!
Не удается связаться через переходник Siemens USB/ PPI Multi-Master Cable(6ES7 901-3DB30-0XA0) с устройством ET200s.
Прошу поделиться опытом.
Первое, что интересует - это должен ли переходник определиться в диспетчере устройств как COM-порт? У меня этого не происходит... требуется ли для него установить драйвер?

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485

Сообщение abbat81 »

Указанный конвертер предназначен для работы с ПЛК S7-200 при помощи программного обеспечения STEP 7 Micro/WIN, но никак для устройств ET200s, являющимися ведомыми устройствами в сети PROFIBUS DP. Ведущим устройством в этой сети может быть, например, ПЛК S7-300. Для работы понадобится программное обеспечение Step7, программатор Siemens или MPI/DP USB адаптер.

Автор темы
Grigoryyy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
Имя: Grigory
Страна: Russia
город/регион: Moscow

Re: Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485

Сообщение Grigoryyy »

Спасибо. Я дал неполную информацию. В распределенной станции используется IM 151-7 F-CPU, который делает из ET200s полнофункциональный контроллер.
Я разрабатываю проект через Siematic manager. Если не ошибаюсь, то заливать проект в контроллер нужно также через него
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485

Сообщение megavolt86 »

Всякое устройство, требует драйвер. Но другое дело что драйвер мог установиться вместе с симатикменеджером. тогда в диспетчере создастся виртуальный ком порт.
Выше уже написали что ppi используется для программирования контроллеров 200 серии, но не ет200.
Вам mpi адаптер нужен.
:ext_secret:

Автор темы
Grigoryyy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
Имя: Grigory
Страна: Russia
город/регион: Moscow

Re: Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485

Сообщение Grigoryyy »

Спасибо за информацию по поводу необходимости использовать mpi-адаптер. Буду уточнять.
Но с ним, я предполагаю, возникнут схожие проблемы. Адаптер PPI на ПК не определился как COM-порт. Пробовал на операционке Win7 x64 Home edition, а также на виртуалке win7 x32 Profetional. Изначально установил софт Step 7 SIEMATIC, затем TIA Portal (для программирования HMI панели TP700) и дальше, только в надежде, что появиться драйвер установил Step7 MicroWin.
При подключении адаптера в диспетчере устройств появляется 2 устройства HID-совместимое устройство и USB-устройство ввода...
То есть драйвер сам не установился. В поставке с кабелем диска не было...
На сайте Сименса отыскать тоже не смог. Может есть у кого-то ссылка на скачивание или путь решения?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485

Сообщение megavolt86 »

Посмотрел в программаторе, сом порты имеют стандартные микрософтовские драйверы, но в утилите set pg/pc interface адаптеры настроены на штатные сом порты...
Устройство появилось при подключении ppi адаптера? Если да то драйвер выходит встроен в микровин для пипиай, по конфигурировании черз симатик мэнеджер используют mpi, следовательно вам другой адаптер нужен
:ext_secret:

Автор темы
Grigoryyy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
Имя: Grigory
Страна: Russia
город/регион: Moscow

Re: Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485

Сообщение Grigoryyy »

При подключении адаптера в диспетчере устройств появляется 2 устройства HID-совместимое устройство и USB-устройство ввода...Ком-порта не появлялось.
Да, действительно нужнен другой кабель. Теперь будем думать как его быстрее достать...
Ответить