Добрый день, коллеги!
Не удается связаться через переходник Siemens USB/ PPI Multi-Master Cable(6ES7 901-3DB30-0XA0) с устройством ET200s.
Прошу поделиться опытом.
Первое, что интересует - это должен ли переходник определиться в диспетчере устройств как COM-порт? У меня этого не происходит... требуется ли для него установить драйвер?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
- Имя: Grigory
- Страна: Russia
- город/регион: Moscow
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485
Указанный конвертер предназначен для работы с ПЛК S7-200 при помощи программного обеспечения STEP 7 Micro/WIN, но никак для устройств ET200s, являющимися ведомыми устройствами в сети PROFIBUS DP. Ведущим устройством в этой сети может быть, например, ПЛК S7-300. Для работы понадобится программное обеспечение Step7, программатор Siemens или MPI/DP USB адаптер.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
- Имя: Grigory
- Страна: Russia
- город/регион: Moscow
Re: Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485
Спасибо. Я дал неполную информацию. В распределенной станции используется IM 151-7 F-CPU, который делает из ET200s полнофункциональный контроллер.
Я разрабатываю проект через Siematic manager. Если не ошибаюсь, то заливать проект в контроллер нужно также через него
Я разрабатываю проект через Siematic manager. Если не ошибаюсь, то заливать проект в контроллер нужно также через него
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485
Всякое устройство, требует драйвер. Но другое дело что драйвер мог установиться вместе с симатикменеджером. тогда в диспетчере создастся виртуальный ком порт.
Выше уже написали что ppi используется для программирования контроллеров 200 серии, но не ет200.
Вам mpi адаптер нужен.
Выше уже написали что ppi используется для программирования контроллеров 200 серии, но не ет200.
Вам mpi адаптер нужен.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
- Имя: Grigory
- Страна: Russia
- город/регион: Moscow
Re: Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485
Спасибо за информацию по поводу необходимости использовать mpi-адаптер. Буду уточнять.
Но с ним, я предполагаю, возникнут схожие проблемы. Адаптер PPI на ПК не определился как COM-порт. Пробовал на операционке Win7 x64 Home edition, а также на виртуалке win7 x32 Profetional. Изначально установил софт Step 7 SIEMATIC, затем TIA Portal (для программирования HMI панели TP700) и дальше, только в надежде, что появиться драйвер установил Step7 MicroWin.
При подключении адаптера в диспетчере устройств появляется 2 устройства HID-совместимое устройство и USB-устройство ввода...
То есть драйвер сам не установился. В поставке с кабелем диска не было...
На сайте Сименса отыскать тоже не смог. Может есть у кого-то ссылка на скачивание или путь решения?
Но с ним, я предполагаю, возникнут схожие проблемы. Адаптер PPI на ПК не определился как COM-порт. Пробовал на операционке Win7 x64 Home edition, а также на виртуалке win7 x32 Profetional. Изначально установил софт Step 7 SIEMATIC, затем TIA Portal (для программирования HMI панели TP700) и дальше, только в надежде, что появиться драйвер установил Step7 MicroWin.
При подключении адаптера в диспетчере устройств появляется 2 устройства HID-совместимое устройство и USB-устройство ввода...
То есть драйвер сам не установился. В поставке с кабелем диска не было...
На сайте Сименса отыскать тоже не смог. Может есть у кого-то ссылка на скачивание или путь решения?
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485
Посмотрел в программаторе, сом порты имеют стандартные микрософтовские драйверы, но в утилите set pg/pc interface адаптеры настроены на штатные сом порты...
Устройство появилось при подключении ppi адаптера? Если да то драйвер выходит встроен в микровин для пипиай, по конфигурировании черз симатик мэнеджер используют mpi, следовательно вам другой адаптер нужен
Устройство появилось при подключении ppi адаптера? Если да то драйвер выходит встроен в микровин для пипиай, по конфигурировании черз симатик мэнеджер используют mpi, следовательно вам другой адаптер нужен
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
- Имя: Grigory
- Страна: Russia
- город/регион: Moscow
Re: Работа с ET200S через конвертер PPI-RS485
При подключении адаптера в диспетчере устройств появляется 2 устройства HID-совместимое устройство и USB-устройство ввода...Ком-порта не появлялось.
Да, действительно нужнен другой кабель. Теперь будем думать как его быстрее достать...
Да, действительно нужнен другой кабель. Теперь будем думать как его быстрее достать...