Доброго времени суток.
Практически не имею опыта работы с пакетом Simatic Step 7, поэтому обращаюсь за помощью к форумчанам.
Стоит задача запрограммировать ET-200S с интерфейсным модулем с встроенным ЦПУ IM 151-7 F-CPU (6ES7 151-7FA21-0AB0). Станция будет использоваться в ПАЗ и соответственно требуется использовать пакет Distributed safety.
Установил на ПК Step7 V5.5 SP1, далее накатил SP4. Затем проинсталировал Distributed safety v 5.4 SP4 и конфигурационный пакет F configuration pack V5.5 SP3.
Запустил HWconfig и первым делом скачал обновления Hardware Update через интернет соединение.
Сынсталировал все скачанные обновления, которые разрешил конфигуратор при нажатии на кнопку "Select all". Некоторые вещи из списка не удалось выбрать, поскольку конфигуратор выплевывал сообщение "Selection not possible . Cannot instal over a hw update supplied with the Step 7 version". Не совсем понял почему не разрешается выбрать эти обновления. Проблема в релизе Step 7?
Следующим шагом мне необходимо в HWconfig собрать мою конфигурацию. Здесь и возникла проблема.
Начал выполнять поиск модулей по коду продукта. И не удалось отыскать модули 4 F-DO DC24V/2A (6ES7 138-4FB04-0AB0), 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe (6ES7 138-4FA05-0AB0) и PM-E 24 В (6ES 7138-4CA01-1AA0). Подскажите, почему при обновлении через интернет они не появились? Где можно скачать их конфигурацию?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Помогите сконфигурировать ET-200S в Simatic HW config
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
- Имя: Grigory
- Страна: Russia
- город/регион: Moscow
Помогите сконфигурировать ET-200S в Simatic HW config
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17583
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: Помогите сконфигурировать ET-200S в Simatic HW config
Извините что влезаю, реплика не по Вашему вопросу.
Я в шоке Сколько операций нужно произвести чтобы начать работать с контроллером! Это у всех так или только сименс такой продвинутый?Grigoryyy писал(а):Установил на ПК Step7 V5.5 SP1, далее накатил SP4. Затем проинсталировал Distributed safety v 5.4 SP4 и конфигурационный пакет F configuration pack V5.5 SP3.
Запустил HWconfig и первым делом скачал обновления Hardware Update через интернет соединение.
Сынсталировал все скачанные обновления, которые разрешил конфигуратор
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
- Имя: Grigory
- Страна: Russia
- город/регион: Moscow
Re: Помогите сконфигурировать ET-200S в Simatic HW config
Я новичок, в плане работы с Сименсом. Возможно, что более богатые опытом коллеги знают, как сократить объем операций
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 07:50
- Имя: }{aka$
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Помогите сконфигурировать ET-200S в Simatic HW config
А обновить F-Configuration-Pack на https://support.industry.siemens.com/cs ... 7?lc=en-WW
пробовали?
пробовали?
Это первый раз страшно, потом привыкаешь :-)Я в шоке Сколько операций нужно произвести чтобы начать работать с контроллером! Это у всех так или только сименс такой продвинутый?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 фев 2015, 16:12
- Имя: Grigory
- Страна: Russia
- город/регион: Moscow
Re: Помогите сконфигурировать ET-200S в Simatic HW config
Да, спасибо! Как раз зашел отписаться, что проблема была в том, что нужно установить последнюю версию F-Configuration-Pack sp11. Модули 4 F-DO DC24V/2A (6ES7 138-4FB04-0AB0) и 4/8 F-DI DC24V PROFIsafe (6ES7 138-4FA05-0AB0) появились.
Обновил также Distributed safety до S7-Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5, но пока почему-то не открылся силовой PM-E 24 В (6ES7 138-4CA01-1AA0)
Обновил также Distributed safety до S7-Distributed Safety V5.4 + Service Pack 5, но пока почему-то не открылся силовой PM-E 24 В (6ES7 138-4CA01-1AA0)