Проблема с модулем Q64AD-GH MITSUBISHI

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
massiv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 дек 2014, 12:03
Имя: Артем

Проблема с модулем Q64AD-GH MITSUBISHI

Сообщение massiv »

При токе 4-20мА код АЦП находится в диапазоне 0-64000 как и положено, но при токе меньше 4мА( например 3.8) вместо того что-бы уйти в минус от 0 до -1535 АЦП скачет на зашкал, тоесть отображает
64000-65535. Получается что при токе меньше 4мА будет АЦП 64000, и при токе больше 20мА тоже АЦП 64000. Может кто сталкивался с подобной инверсией.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 28 раз

Re: Проблема с модулем Q64AD-GH MITSUBISHI

Сообщение vodav »

А он и уходит в минус. Дело в том, что отрицательное значение получают установкой 15-го бита в 1, вот они Ваши 64000 и лезут. Вы это значение должны смотреть переменной signet short или int, тогда все срастется.