Добрый день!
Есть некоторый завод, процессы на котором обслуживает PLC на базе Fatek.
PLC принимает сигналы с датчиков и на основе показаний этих датчиков и заданной программы осуществляется работа механизмов.
Появилась задача просто вести логи этих датчиков и работы механизмов.
Возникает вопрос как это сделать ?
Желательно минимальное вмешательство в существующую схему работы.
Мне кажется что оптимально запараллелить сигналы с датчиков и управляющие сигналы на другой plc и уже через него вести логи на пк. Прав ли я ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Сделать логгирование PLC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 мар 2014, 20:31
- Имя: Dmitry
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Re: Сделать логгирование PLC
Минимальным вмешательством будет использование SCADA-системы для логгирования и OPC-сервера для связи SCADA с ПЛК.
http://www.fatek.com/en/technical.php?a ... e&catId=23
http://www.fatek.com/en/technical.php?a ... e&catId=23
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Сделать логгирование PLC
Потом Вам потребуется логирование внутренних переменных. Может быть так, что в Fatek сигнал попал, а в ПЛК-логер - нет, и наоборот. И что значит - ввод управляющего сигнала в ПЛК-логгер? Это вместо того, чтоб завести сигнал на исполнительное устройство, завести его на вход другого ПЛК? Проще добавить коммуникационный интерфейс с Modbus к существующему контроллеру и логировать через него.dexster писал(а):Мне кажется что оптимально запараллелить сигналы с датчиков и управляющие сигналы на другой plc и уже через него вести логи на пк. Прав ли я ?
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Re: Сделать логгирование PLC
Зачем что-то добавлять? Всё и вся занято? Топик-стартер молчит об этом.hell_boy писал(а):Проще добавить коммуникационный интерфейс с Modbus к существующему контроллеру и логировать через него.
Есть уже проприоритарный протокол и OPC-сервер к нему.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1034
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 110 раз
Re: Сделать логгирование PLC
Если требуется независимое от PLC логгирование, то надо ставить регистраторы (электронные самописцы).
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.