1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

подключение NS Runtime к CJ1M CPU11-ETH через Ethernet

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
glukh
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 03:15
Имя: Трофимов Денис Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Владивосток

подключение NS Runtime к CJ1M CPU11-ETH через Ethernet

Сообщение glukh »

Не получается соединится с контролером ни в какую!
В контроллере всё настроено вроде правильно - через "CX Programmer" и браузером на 192.168.250.1 всё отлично, а вот CX Designer - ни как. Вот скрины как я делал, подскажите что не так?
Изображение
Изображение
Изображение

Где0то попадалось что не все блоки такое позволяют ETN21 - из их числа?

Заранее спасибо!
+79147074513

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: подключение NS Runtime к CJ1M CPU11-ETH через Ethernet

Сообщение pike »

Сходу - в панели выбран протокол Ethernet/IP, a ETN21 работает только с протоколом FINS.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Аватара пользователя

Автор темы
glukh
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 03:15
Имя: Трофимов Денис Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Владивосток

Re: подключение NS Runtime к CJ1M CPU11-ETH через Ethernet

Сообщение glukh »

не совсем то, но помогло - http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=6&t=2064
pike - ты прав, ETN21 только FINS, по крайней мере с панелями/рантаймом... :(...
Там где есть политика здравый смысл бессилен! :(...
ЗЫ Если надо могу шоты своих настроек скинуть...
+79147074513

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: подключение NS Runtime к CJ1M CPU11-ETH через Ethernet

Сообщение pike »

CJ1W-ETN21 поступил в продажу лет за 6 до окончательного утверждения ODVA спецификации Ethernet/IP. Да, и предназначен этот модуль для других целей - если что CJ1W-EIP21 и производные СJ2 c Ethernet поддерживая Ethernet/IP, но не поддерживают работу с сокетами и прочем.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»