1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
RUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
Имя: Ruslan Zhumabai
Страна: Kazakhstan
город/регион: Almaty

Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение RUS »

Как программируется и как масштабировать значение частотного преобразователя в Step 7-ме? Например оператор выводит значение 35, при этом насос будет вращаться 35 Гц. Кто может подробно объяснить?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение Ryzhij »

RUS писал(а):Кто может подробно объяснить?
А с чего начинать объяснение, с курса школьной арифметики? ;)
Вряд ли у кого-то хватит терпения.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
RUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
Имя: Ruslan Zhumabai
Страна: Kazakhstan
город/регион: Almaty

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение RUS »

Задание 1
Общие положения:
Насосная станция состоящая из 3-х насосов соединенных общим коллектором на всасе и выбросе создает в коллекторе давление которое фиксируется датчиком давления стоящим на общем коллекторе задача оператора поддерживать давление не ниже и не выше заданного технологом давления путем изменения частоты вращения насоса. При этом в работе находится 2 насоса а третий является резервным. Питание двигателей производится через частотные регуляторы Altivar (модель выбрать на свое усмотрение) с возможностью вывода текущих параметров и управлением со СКАДы.
На основании общих положений: необходимо написать код на LAD с минимальным использованием STL, и нарисовать визуализацию процесса для оператора в случае возникновения идей расширяющих функциональность или облегчающих работу оператора их внедрение в проект приветствуется (например ПИД регулирование частоты насосов в зависимости от показаний датчика давления).
Также по нижеследующему алгоритму предусмотреть отключение насосов в случая выявления признаков порыва трубопровода:
Входные параметры:
SP(P)- задание критического давления вводится оператором
SP(I)- задание критического тока вводится оператором
SP(Таймер)- время срабатывания задание вводится оператором
Давление снимается с датчика: PI202T_03.Value
Токи насосов: P202T_XXX_I где ХХХ – А В или C
Таймер запускающийся при выполнении условий.

Условия отключения насосов:
Если SP(P) >PV(PI202T_03.Value) и SP(I)< ∑PV(P202T_XXX_I) То запускается таймер & выводится всплывающее окно (“Возможно порыв трубопровода ВР”) & включается звуковой сигнал
Если Время таймера > SP(Таймер) То останавливается насосы.

Автор темы
RUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
Имя: Ruslan Zhumabai
Страна: Kazakhstan
город/регион: Almaty

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение RUS »

Люди если кто сможет эту заданию решать, не присылайте полный ответ. Просто хочу сам доделать. Просто не знаю как программируется в степ 7 ме. Именно откуда берутся сигналы и как ей управлять.
Последний раз редактировалось RUS 28 авг 2013, 10:56, всего редактировалось 1 раз.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение ASUTP_PLC »

В условиях ничего не сказано, насчет сигналов. Датчик давления у вас может быть любой. Это может быть аналоговый датчик, это может быть датчик с интерфейсным протоколом. Соответственно блок обработки сигнала для получения циферок в дата блоке может быть разным.
Советую идти от обратного. То есть собрать минимальную конфигурацию которая может решить эту задачу.
CPU, модуль аналогового сигнала (обработка датчика давления) и чем вы будете управлять по обратной связи. Раз это частотник, надо разобраться каким способом можно ему задать частоту. Это также может быть как работа по интерфейсу, так и работа с аналоговым сигналом.
Начинать надо именно с конфигурации. Программа может быть написана языком структурных блоков, как блок схема, но без конфигурации на железе
четкой программы небудет.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение ASUTP_PLC »

Для управления частотой служит любой блок масштабирования сигнала.
И даже если это управление по интерфейсу, точно также он должен быть смасштабирован.

Автор темы
RUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
Имя: Ruslan Zhumabai
Страна: Kazakhstan
город/регион: Almaty

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение RUS »

Датчик давление правильно поставлен или нужен отдельный для него аналоговый модуль?
Кто может объяснить 1,2 и 3 внутри овала, что они обозначают. И еще один вопрос с этим адресами будут программировать в степ 7ме и управлять словами(word) ни так ли?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение ASUTP_PLC »

В программе на степ только позиции 2 и 3 потребуются. Это адресация по которой контроллер получает данные.
Причем датчик давления только на чтение практически и будет задействован. (можно его перепрограммировать, но редко когда управляющие данные используются когда задача только опросить).

Автор темы
RUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
Имя: Ruslan Zhumabai
Страна: Kazakhstan
город/регион: Almaty

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение RUS »

Теперь насколько я понимаю надо писать программу по заданию частоты с передачей команд с контролера в частотник. Тут и стал вопрос, с чего начать???
Если кто с такой проблемой встречался объясните на пальцах плз, что делать дальше (если можно на русском - с англ пока проблема).

Автор темы
RUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
Имя: Ruslan Zhumabai
Страна: Kazakhstan
город/регион: Almaty

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение RUS »

Кто может дать ссылку для команды управления ПЧ Альтивар? в инете не могу найти.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение Михайло »

RUS писал(а):Как программируется и как масштабировать значение частотного преобразователя в Step 7-ме? Например оператор выводит значение 35, при этом насос будет вращаться 35 Гц. Кто может подробно объяснить?
Обычно в качестве задания на скорость отправляется 16-битный код скорости. 0000hex соответствует 0 Гц, 4000hex - 50 Гц (так у приводов самого Сименса, у других приводов надо смотреть документацию).

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение Михайло »

RUS писал(а):Кто может дать ссылку для команды управления ПЧ Альтивар? в инете не могу найти.
Если это даст какое-то представление:
https://sites.google.com/site/fieldbusb ... oprivodami

На самом деле нет никаких команд. Есть только данные, которые передаются циклически (постоянно и непрерывно). Например, для запуска привода может использоваться определенный бит данных: 0 - торможение/стоянка, 1 - пуск.

Автор темы
RUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
Имя: Ruslan Zhumabai
Страна: Kazakhstan
город/регион: Almaty

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение RUS »

Спасибо вам Михайл! Вы мне помогли. А там оказывается есть коды для управления, но там другой контроллер, могу я этих кодов использовать в Step 7-ме? вы как думаете?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение Михайло »

Там есть коды для Step7, они непременно должны привести мысли в порядок. Ваши примеры 1, 3, 4, 8. Правда ни один из них не касается конкретно связки S7-300/400 с Altivar по Профибасу, но есть такие связки с приводами Micromaster (Сименс), VLT2800 (Данфосс), Unidrive SP (Контрол Техник).

Автор темы
RUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
Имя: Ruslan Zhumabai
Страна: Kazakhstan
город/регион: Almaty

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение RUS »

Михайло писал(а):Там есть коды для Step7, они непременно должны привести мысли в порядок. Ваши примеры 1, 3, 4, 8. Правда ни один из них не касается конкретно связки S7-300/400 с Altivar по Профибасу, но есть такие связки с приводами Micromaster (Сименс), VLT2800 (Данфосс), Unidrive SP (Контрол Техник).
Но я через Степ 7 установил то есть добавил "GSD file" из "option" в "HW config". Сначала скачал "gsd file altivar 71" из инета потом добавил. При добавление он сразу вышел под строку Profibus DP. И я думал что ПЧ альтивар можно управлять через сеть профибус. :|
Последний раз редактировалось RUS 28 авг 2013, 20:49, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
RUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
Имя: Ruslan Zhumabai
Страна: Kazakhstan
город/регион: Almaty

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение RUS »

Михаил если у вас есть время можете посмотреть "задание 1" выше страницы указана. Воот Этот заданию мне надо как то решать, но для этого сперва мне надо как то программировать степ 7 ме, смотрю много инфо из инета чета не помогает. :ext_book: Поэтому задаю много вопросов.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение Михайло »

Для обмена необходимо сделать следующее:
1. Соединить правильно частотник (преобразователь частоты) и ПЛК
2. Задать неодинаковые адреса частотнику и ПЛК в сети Профибас.
3. Настроить частотник
4. Сконфигурировать ПЛК в Step7 и написать программу с SFC14 и SFC15.

п.3,4 можно успешно выполнить, если будет понимание какая информация должна циркулировать между ПЧ и ПЛК. Для этого сделайте таблицу входных и выходных сигналов по отношению к ПЛК.
Кстати, для обмена данными по Профибасу в Step7 используются всего две команды: SFC14 (отправка) и SFC15 (прием). Найдите их в библиотеке Step7.

Автор темы
RUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
Имя: Ruslan Zhumabai
Страна: Kazakhstan
город/регион: Almaty

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение RUS »

Кто может объяснить почему в программе OB1 поставлен control word через MOVE программировали. Я нашел из инета но объяснение нету. И откуда взята входное слово? И там маркеры есть откуда взяли непонятно! Может кто нибудь помочь?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
RUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 13:02
Имя: Ruslan Zhumabai
Страна: Kazakhstan
город/регион: Almaty

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение RUS »

Как программировать, чтоб взять ток нагрузки от ПЧ,там адреса есть, у меня не получается. надо программировать в степ 7ме, и еще как использовать адреса.как можно задать PKW порту задание в степ 7ме, не знаю как слово состоянию поставить в степ 7ме как использовать. подскажите пожалуйста! :ges_help:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение Михайло »

Забудьте про PKW-слова, использовать только PZD-слова.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Управления ПЧ и конфигурация в Step 7

Сообщение CHANt »

RUS писал(а):Кто может объяснить почему в программе OB1 поставлен control word через MOVE программировали.
У вас на скриншоте выше, красными кружками обведены адреса входов/выходов для работы по профибасу с Вашим ПЧ. (Первая строка для PKW, вторая строка для PZD.)
Т.е. Вы, из своей программы, отправляете команду управления в HEX-формате, через MOVE , по адресу PIW264. Задание, с помощью MOVE в PIW266 ит.д. Составляет телеграммы и отправляет в ПЧ сам процессорный модуль. От Вас минимум действий!
Принимаются данные по такому же принципу:
Формируете в ПЧ в каком слове что будет лежать, а при приеме в Step7, либо разбираетесь с словом состояния, либо масштабируете аналоговые значения. Данные, пришедшие с ПЧ, будут доступны по адресам - PIW264, PIW266, PIW 268, PIW270...и т.д.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ответить