доступ к ПЛК через Internet

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
service
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:52
Имя: Сергей
Страна: Украина
город/регион: Днепропетровск
Благодарил (а): 1 раз

доступ к ПЛК через Internet

Сообщение service »

Здравствуйте!
Я новичек и меня интересует следующий вопрос.
Проектируется АСУ ТП. Будет использоваться ПЛК (либо Schneider Modicon, либо ОВЕН). Место оператора на обьекте одно с одним ПК. Связь ПК и ПЛК по Ethernet. Возможно ли реализовать доступ к программе ПЛК и скаде через Internet и если можно то каким образом?Что еще необходимо для решения этой задачи?
Заранее благодарен!
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: доступ к ПЛК через Internet

Сообщение aranea »

service писал(а):Будет использоваться ПЛК (либо Schneider Modicon, либо ОВЕН). Место оператора на обьекте одно с одним ПК. Связь ПК и ПЛК по Ethernet.
ПЛК на объекте, ПК на объекте - зачем интернет на объекте? операторам скучно? или вам хочется острых ощущений?
Изображение

Автор темы
service
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:52
Имя: Сергей
Страна: Украина
город/регион: Днепропетровск
Благодарил (а): 1 раз

Re: доступ к ПЛК через Internet

Сообщение service »

обьект далеко находится. доступ к ПЛК через интернет хочу иметь только я, для контроля и возможности внесения корректировок в программу без выезда на обьект
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: доступ к ПЛК через Internet

Сообщение aranea »

делаете доступ для себя - имейте ввиду, что смогут воспользоваться и другие
можно посоветовать VPN - недавно обсуждали тут viewtopic.php?f=12&t=3598&p=31883&hilit=vpn#p31883
Изображение

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: доступ к ПЛК через Internet

Сообщение Михайло »

У некоторых ПЛК есть веб-серверы. Например, у S7-1200. Это упрощает организацию удаленного доступа. Второй вариант мне видится - удаленный рабочий стол, но для него нужен компьютер, установленный на объекте... Другие варианты я с трудом осознаю...
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: доступ к ПЛК через Internet

Сообщение san »

Для Modicon тут недавно тема поднималась http://forum.se-automation.in.ua/viewto ... ?f=8&t=124

Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
Имя: Сергей Сергеевич
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: доступ к ПЛК через Internet

Сообщение Сергей »

ну и просто можно какой нибудь прогой типа team viewer делать удаленный рабочий стол

Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщения: 592
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
Имя: Бузинов Роман Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 33 раза

Re: доступ к ПЛК через Internet

Сообщение Romcheg »

Работаю очень часто через Team Viewer, уже три объекта так запустил в разных городах, в которых даже не был никогда. Обычно выделяется ПК, на котором организуется выделенный канал (VPN).
Сейчас вот на одном из объектов, который в грубочайшей попе мира находится, приходится аж через "свисток" (3G-модем) сидеть, причем связь порой не ахти какая, но несмотря на это по 2-3 человека одновременно сидит и пусконалаживаются. :)

Но верно говорят - делаете доступ готовьтесь, что им могут воспользоваться левые люди, поэтому предосторожность всегда должна быть прежде всего! На текущем объекте выработали что-то вроде негласного регламента: за ноутбуком через который все подключаются сидит кто-то из местной эксплуатации и при подключении ты должен представиться (кто и откуда) и сообщить, что собираешься делать. Потом тебе дают добро или откидывают, если работы проводить нельзя. В нерабочее время доступа нет.