Добрый день! Почитала топик по термопарам и решила спросить помощи в этом разделе.
ПЛК Siemens S7-400.
Для компенсации в программе температуры холодного спая подключённых термопар в шкафу с ПЛК надо знать температуру в шкафу. Предлагают установить термосопротивление ТСМ100 и подключить к модулю.
Для чего нужно знать эту температуру? Для получения абсолютного значения? Необходимо подключить термосопротивление к модулю с термопарами или достаточно подключить на свободные каналы любого аналогового модуля?
Спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Компенсация температуры холодного спая
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Компенсация температуры холодного спая
Последний раз редактировалось Dyma 21 ноя 2012, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 155 раз
Re: Компенсация температуры холодного спая
Dyma, добрый день!
в документации на модули ввода/вывода Siemens есть схемы подключения всех модулей
при подключении по схеме с внешней компенсацией, температура в шкафу автоматически корректирует данные с каналов, для которых будет установлена TC-EL ext. comp. linear в Hardware контроллера
вы о каком заказном номере модуля говорите?
в документации на модули ввода/вывода Siemens есть схемы подключения всех модулей
при подключении по схеме с внешней компенсацией, температура в шкафу автоматически корректирует данные с каналов, для которых будет установлена TC-EL ext. comp. linear в Hardware контроллера
вы о каком заказном номере модуля говорите?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Компенсация температуры холодного спая
я вас с толку сбила, несколько проектов параллельно :), простите
S7-400 TYPE 6ES7 431-7QH00-0AB0
И все же, достаточно посадить на любые 2 резерных канала, модуль с термопарами забит, имеется только 1 резервный канал.
S7-400 TYPE 6ES7 431-7QH00-0AB0
И все же, достаточно посадить на любые 2 резерных канала, модуль с термопарами забит, имеется только 1 резервный канал.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 155 раз
Re: Компенсация температуры холодного спая
с данным модулем не встречался, но, судя по документации, вам достаточно посадить RTD на свободный канал и указать его как канал для термокомпенсации холодного спая термопар, подключенных к другим каналам
http://old.automation-drives.ru/as/down ... ules_r.pdf
а получать в чистом виде температуру в шкафу и как-то корректировать данные с термопар наверное будет очень сложно, будут нужны формулы или таблицы
http://old.automation-drives.ru/as/down ... ules_r.pdf
а получать в чистом виде температуру в шкафу и как-то корректировать данные с термопар наверное будет очень сложно, будут нужны формулы или таблицы
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Компенсация температуры холодного спая
А у этих модулей ввода нет встроенной компенсации холодного спая?
Alex.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Компенсация температуры холодного спая
Не знаю на счет встроенной компенсации, ушла читать документацию. Спасибо.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Компенсация температуры холодного спая
Вопрос решен :) Необходимо применять компенсацию температуры холодного спая на уровне программы ПЛК, а не на уровне модуля контроллера.
Поэтому на любые 2 канала.
Поэтому на любые 2 канала.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.