Доброго времени суток, форумчане.
Помогите с решением.
Есть в кабинете рабочая станция со Step7, на которой есть проект для ПЛК. Станция подключена к тому самому ПЛК через Ethernet.
Хотел сделать Upload данного проекта, но при запуске PLC->Upload в окне выбора узла появляется только коммуникационный процессор CP 443-1, а через него проект не выгружается. Что можно предпринять?
Дело в том, что пол года назад проект я успешно выгружал, выбирал в окне Select Node Address необходимый CPU и все выгружалось.
- обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
- не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
- дублирование сообщений приравнивается к спаму
- за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
- рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях
Сделать Upload с PLC на станцию
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 04 дек 2011, 10:39
- Имя: Немцев Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 19 фев 2010, 18:39
- Имя: Журавлев Александр Николаевич
- Страна: Россия
- город/регион: Белгород
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Сделать Upload с PLC на станцию
http://iadt.siemens.ru/forum/index.php? ... 5193277d4e
Напишите там точно знают.
Напишите там точно знают.
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 17:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Сделать Upload с PLC на станцию
Может просто надо указать номер корзины и модуля ЦПУ, для 300-к это всегда 0 и 2, а для 400-к меняется.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 04 дек 2011, 10:39
- Имя: Немцев Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
Re: Сделать Upload с PLC на станцию
Номера указывать пробовал. На форуме Siemens тоже ответ про указание модуля ЦПУ.
В настоящее время в окне Select Node Address вообще не выводит список доступных узлов.
Связь Ethernet работает стабильно. Текущий проект онлайн открывается.
В настоящее время в окне Select Node Address вообще не выводит список доступных узлов.
Связь Ethernet работает стабильно. Текущий проект онлайн открывается.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 04 дек 2011, 10:39
- Имя: Немцев Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
Re: Сделать Upload с PLC на станцию
Вот сегодня попробовал написал IP-адрес и номер слота (в данном случае 3). О, чудо, заработало.
Спасибо всем за дельные советы.