1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Оборудование фирмы Moxa

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
IPC2U
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 12:50
Имя: Власов Владислав Игоревич
Страна: Россия
город/регион: Москва

Оборудование фирмы Moxa

Сообщение IPC2U »

Промышленное коммуникационное оборудование, беспроводные решения, системы ввода/вывода, многопортовые платы, встраиваемые компьютеры.
В этой ветке все желающие могут задавать вопросы по оборудованию фирмы Moxa. Подбор оборудования под конкретные задачи :ext_hooray:
IPC2U "Industrial PC to You"
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Оборудование фирмы Moxa

Сообщение CHANt »

На заметку эксплуатационным службам.
Преобразователи NPort 5610-8 и NPort 5610-16.
После трех, четырех, пяти лет непрерывной эксплуатации выходят из строя встроенные блоки питания. Конденсаторы, до понижающего ТР и после, теряют емкость. Уже порядка 18 шт. ремонтировали, разных годов выпуска. Не вышедших из строя нет. Печально. 25.06.13 вышли из строя в одно и тоже время (!), минута в минуту, два NPort 5610-8 из одной партии. Условия эксплуатации - ЦОД с кондишеном, регулированием влажности, СГЭП и прочее.
--------------------------------------------------------------------------------------------