1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

опредилить MPI адрес устройства

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
dieego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 23:42
Имя: Сергей

опредилить MPI адрес устройства

Сообщение dieego »

Доброго времени суток!
Контроллер s7400 подключён к компу через Ethernet. Есть touch-панель которая имеет какойто mpi-адрес и подключена к контроллеру походу. Но в проекте эта панель не отображена. Как узнать её адрес?
Аватара пользователя

atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Re: опредилить MPI адрес устройства

Сообщение atamkosta »

А что происходит если нажать "Display Accessible Nodes"?
с Уважением К

Автор темы
dieego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 23:42
Имя: Сергей

Re: опредилить MPI адрес устройства

Сообщение dieego »

там несколько папок:
коммуникационный процессор,
айпишник моего контроллера,
pn-io

во всех этих папках отображаются только SDB
Аватара пользователя

atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Re: опредилить MPI адрес устройства

Сообщение atamkosta »

А через как с ней контроллер общается?
Марка панели? если не трудно
Если панель сименсовская то сходите в самой панели в систему и поглядите какой адрес, как идти и где глядеть, лучше в доке гляньте .
Хотя почему панели в проекте нет?
с Уважением К

Автор темы
dieego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 23:42
Имя: Сергей

Re: опредилить MPI адрес устройства

Сообщение dieego »

Модель панели Siemens Touch Panel TP177B DP-6

Ивините что не написал раньше причину вопроса.
Смысл в том что подключаясь к панеле напрямую вижу адрес, а через изернет даже её присутствия не выявлено.
Напрямую через Set Pg interface (MPI) можно продиагностировать адрес, а вот через езернет такого сделать почемуто нельзя. Хочется получить список всех подключенных устройств именно через езернет. Возможно ли это?

Через что контроллер с панелью общается напишу позже.

Почему его нет в проекте незнаю)
Аватара пользователя

atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Re: опредилить MPI адрес устройства

Сообщение atamkosta »

У меня обратная конструкция работала. Правда в проекте у меня есть панель, поднял со степа винСС и вперед. Завтра погляжу видимости если доберусь туда.
с Уважением К

Автор темы
dieego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 23:42
Имя: Сергей

Re: опредилить MPI адрес устройства

Сообщение dieego »

В проекте есть частотник, от него идёт профибас на Wago(чтото вроде распределённой периферии)(тоже есть в проекте), потом с Wago идёт профибас на touch панель. Могу же я просмотреть всех участников сети профибас? Вопрос в том могу ли я это сделать при подключении к контроллеру по Ethernet?
Аватара пользователя

atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Re: опредилить MPI адрес устройства

Сообщение atamkosta »

так у Вас панель в MPI или bus висит?
В сетке где несколько контроллеров и панелей в Eth Acc. Node видит только контроллерные СРшки хотя из проекта доступ к панелям есть. Соответственно если прицепитесь на bus или MPI,вообщем то видно всю нитку включая привода ASi мастера, ET-шки...

Вот похоже об этом:
Nodes that cannot be programmed with STEP 7 (such as programming devices or operator panels) can also be displayed.
......
Diagnosing Ethernet (PROFINET) Interfaces
You can gather diagnostic and statistical data for Ethernet or PROFINET interfaces (to the extent that these interfaces support this function).
....
с Уважением К
Аватара пользователя

andreyval
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 12 окт 2011, 12:52
Имя: Овсяников Андрей Валентинович
Страна: Беларусь
город/регион: Минск

Re: опредилить MPI адрес устройства

Сообщение andreyval »

Посмотри в конфигурации железа (HW Config) должна быть, а так же в NetPro. Иначе как тогда прошита конфигурация сети Profibus в PLC.
Аватара пользователя

andreyval
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 12 окт 2011, 12:52
Имя: Овсяников Андрей Валентинович
Страна: Беларусь
город/регион: Минск

Re: опредилить MPI адрес устройства

Сообщение andreyval »

Если нет в кофиге железа скачай его с PLC и сравни. Может быть, что твой проект не актуален.
Аватара пользователя

andreyval
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 12 окт 2011, 12:52
Имя: Овсяников Андрей Валентинович
Страна: Беларусь
город/регион: Минск

Re: опредилить MPI адрес устройства

Сообщение andreyval »

А сам проект Wincc в TPку могли залить напрямую из Wincc.
Аватара пользователя

atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Re: опредилить MPI адрес устройства

Сообщение atamkosta »

Топикстартер утверждает что панель в проекте нигде не значится, это действительно или проект неактуальный, или он к панели ходит как то не тривиально, что врядли. К тому же он спрашивает про MPI адрес этой панели, хотя панель по его описанию сидит на bus-е.
с Уважением К

Автор темы
dieego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 23:42
Имя: Сергей

Re: опредилить MPI адрес устройства

Сообщение dieego »

Тоже думаю что проект на панель залит напрямую с wincc.
Сеть правда большая, но это же не повод чтобы я не мог продиагностировать имеющиеся ноды,
вот например если соединяешься через mpi то там тест диагностики сразу показывает доступные адреса, а тут нифига

с эзернетом походу поглубже залезть не получится....
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: опредилить MPI адрес устройства

Сообщение CHANt »

Надо писать диагностику в S7-400, и в Wago для частотника, и данные пересылать наверх.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»