Ситуация следующая: имеется контроллер simatic S7-200 в связке с дисплеем (по профибасу), USB адаптер MPI, MicroWin.
При установке связи ноута с ПЛК пишет, что надо бы проверить адреса, номера портов и т.д.
Дело в том, что при этих же настройках я БЕЗ ПРОБЛЕМ подключаюсь к ПЛК, которые работают БЕЗ дисплеев.
В настройках PC Adapter PPI (локальный адрес 0, удаленный 2).
Подскажите пожалуйста в чем тут дело, какой нюанс здесь?
- ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
- НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
- Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
- Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.
Помогите подключиться к s7-200
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 июн 2011, 11:01
- Имя: Dmitriy Khvan
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 2684
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Контактная информация:
Re: Помогите подключиться к s7-200
"Дисплей" сидит на MPI-порту? Дело в том, что панель оператора является мастером в сети, поэтому адаптер нужно перенастраивать в таком окружении. Не знаю как насчет USB/MPI-адаптера, но в COM/MPI-адаптере было несколько DIP-переключателей, один из которых менял настройку типа Multimaster/Freeport. Соответственно, чтобы запрограммировать панель оператора нужно было ставить галку Multimaster, для программирования - Freeport. Или наоборот. Не помню уже.
Короче, возможно все из-за конфликта, когда в сети появляются несколько мастеров - в твоем случае мастерами являются панель оператора и ноутбук.
Короче, возможно все из-за конфликта, когда в сети появляются несколько мастеров - в твоем случае мастерами являются панель оператора и ноутбук.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 июн 2011, 11:01
- Имя: Dmitriy Khvan
Re: Помогите подключиться к s7-200
Здесь конфликта быть не должно потому, как панель оператора я вообще откидываю при подключении ноута.
Т.к. порт ВСЕГО ОДИН на S7-200.
Т.к. порт ВСЕГО ОДИН на S7-200.
-
- read only
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
- Имя: Konstantin Atamanchuk
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Помогите подключиться к s7-200
Честно, не уверен, но к двухсоткам цепляюсь только PPI ным адаптером, сможет ли ЮСБ-МПАй ный шнурок ПиПиАй ный протокол понять?, но если все ок на других SPS то... Может попробовать - если есть Профибус то проще Юсбишной веревке - сказать что она адаптер профибус или авто, и подключаться с бусовой стороны, я так деляю если ломает от панели тащиться к контроллеру в шкаф. Кстати если дисплей профибусовский то биш DP, а Вы цепляетесь к нему то есть смысл постучать в контроллер как профибус устройством.
с Уважением К