Отловить обрыв связи между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Закрыто

Автор темы
balbesko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:23
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Апатиты
Благодарил (а): 1 раз

Отловить обрыв связи между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121

Сообщение balbesko »

Добрый день форумчане.
Исходные данные:
Частотник Danfoss FC-202 c опцией Ethernet/IP MCA 121
Контроллер Modicon M340 с блоком BMXNOC0401

Вопрос: Как можно отловить обрыв связи между ПЛК и тремя ПЧ. Есть ли какое нибудь слово состояния у блок NOC? Если связь пропадает, в ПЛК сохраняются последние полученные данные.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Отловить обрыв связи между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Как вы опрашиваете ПЧ? Добавили eds-файл? С помощью функциональных блоков?
Выложите экспортную версию программы опроса (zef) и eds-файл - посмотрим
СВ

Автор темы
balbesko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:23
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Апатиты
Благодарил (а): 1 раз

Отловить обрыв связи между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121

Сообщение balbesko »

Опрашиваю добавив eds-файл. https://cloud.mail.ru/public/YWEr/rABfMJKLy.

Сразу записывает входящие данные в массив, исходя из настроек блока, прикрепляю фото.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Отловить обрыв связи между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121

Сообщение ogorsv »

Health.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СВ

Автор темы
balbesko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 11:23
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Апатиты
Благодарил (а): 1 раз

Отловить обрыв связи между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121

Сообщение balbesko »

Спасибо за помощь, разобрался.
Закрыто