1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема с Преобразователем частоты Powerflex 40

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
kipoves
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 13:34
Имя: Полищук Александр Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

Проблема с Преобразователем частоты Powerflex 40

Сообщение kipoves »

Здравствуйте, форумчане!
Проблема:
Имеются два насоса с частотно-регулируемым приводом (Преобразователь частоты - RockWell Automation Powerflex 40),
Проблема в первом насосе - по окончании промежутка времени, который соответствует уровню в баке, он должен автоматом включаться в работу контроллером Allen Bradley, который связан с данным преобразователем и другими преобразователи сетью ControlNEt. Насос включается, набирает частоту (нормальный режим 23 Гц), но не доходит до номинала и отключается - это происходит на частоте 7-15 Гц.
На дисплее частотного преобразователя выпадает ошибка F8 - HeatSink Ovr Tmp- Температура радиатора привода превысила установленную величину.
Померили токи на нормально работающем приводе и на дефектном, ток отличается незначительно,
Разобрали шкаф преобразователя. Состояние вентилятора и радитора практтически чистый.
Контроллер блока частотно-регулируемого привода состоит из схем: Плата отображения и редактирования+ интерфейс ControlNEt и Схемы управления IGBT. блокировка преобразователя по температуре реализована в силовой схеме, на Плату отображения выдается факт срабатываения, возможность наблюдать температуру в процессе пуска нет. Независимо проверить другим датчиком возможности тоже нет. Проверили емкость на IGBT - такая же как в инструкции(Они сидят на радиаторе). Сняли датчик температуры Sumitube f32(полупроводник) - так и не нашел для него зависимость сопротивления от температуры и принципа его работы, но подозреваю что он во всем виноват
причину так и не установили. Буду очень благодарен за любую информацию, которая принесёт результат
Ответить