Добрый день, столкнулся с такой проблемой. На модуль аналогового входа Fastwel AIM 722 подаем стандартные 4-20мА. Но итоговые значения с модуля в CodeSys постоянно изменяются. Каким образом их можно преобразовать в постоянное значение переменной и нормально ли это вообще?
Тип переменной по умолчанию DWord.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Скачут значения на Fastwel AIM 722
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 21:10
- Имя: Илья
-
- read only
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 77 раз
Скачут значения на Fastwel AIM 722
1. Проверить пульсации питания 24в, необходим качественный БП, клемма "Земля" БП должна быть заземлена, проверить правильность монтажа;
2. Модули аналогового ввода располагать ближе к ПЛК;
3. В настройках конфигурации модуля в CoDeSys "поиграться" с фильтрами, перед этим изучить руководство программиста, у фаствелла вся документация открыта;
4. В этом модуле вроде как 2 независимых АЦП и с "дрожанием" показаний именно на таких модулях я не сталкивался, вот с AIM791 такой косяк был, программный фильтр (самописный) скользящего среднего помог;
5. На сайте фаствелла отправьте запрос в техподдержку и получите "типа официальный" ответ.
2. Модули аналогового ввода располагать ближе к ПЛК;
3. В настройках конфигурации модуля в CoDeSys "поиграться" с фильтрами, перед этим изучить руководство программиста, у фаствелла вся документация открыта;
4. В этом модуле вроде как 2 независимых АЦП и с "дрожанием" показаний именно на таких модулях я не сталкивался, вот с AIM791 такой косяк был, программный фильтр (самописный) скользящего среднего помог;
5. На сайте фаствелла отправьте запрос в техподдержку и получите "типа официальный" ответ.
-
- администратор
- Сообщения: 17585
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Скачут значения на Fastwel AIM 722
Схему подключения я бы проверил для начала. И токи на входе. А то может и ток на входах скачет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 21:10
- Имя: Илья
Скачут значения на Fastwel AIM 722
Проблема решилась в большинстве своём заземлением контроллера и преобразованием значений.