1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Скачут значения на Fastwel AIM 722

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Закрыто

Автор темы
Langoliere
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 апр 2021, 21:10
Имя: Илья

Скачут значения на Fastwel AIM 722

Сообщение Langoliere »

Добрый день, столкнулся с такой проблемой. На модуль аналогового входа Fastwel AIM 722 подаем стандартные 4-20мА. Но итоговые значения с модуля в CodeSys постоянно изменяются. Каким образом их можно преобразовать в постоянное значение переменной и нормально ли это вообще?
Тип переменной по умолчанию DWord.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Скачут значения на Fastwel AIM 722

Сообщение Sergy6661 »

1. Проверить пульсации питания 24в, необходим качественный БП, клемма "Земля" БП должна быть заземлена, проверить правильность монтажа;
2. Модули аналогового ввода располагать ближе к ПЛК;
3. В настройках конфигурации модуля в CoDeSys "поиграться" с фильтрами, перед этим изучить руководство программиста, у фаствелла вся документация открыта;
4. В этом модуле вроде как 2 независимых АЦП и с "дрожанием" показаний именно на таких модулях я не сталкивался, вот с AIM791 такой косяк был, программный фильтр (самописный) скользящего среднего помог;
5. На сайте фаствелла отправьте запрос в техподдержку и получите "типа официальный" ответ.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Скачут значения на Fastwel AIM 722

Сообщение Jackson »

Схему подключения я бы проверил для начала. И токи на входе. А то может и ток на входах скачет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Langoliere
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 апр 2021, 21:10
Имя: Илья

Скачут значения на Fastwel AIM 722

Сообщение Langoliere »

Проблема решилась в большинстве своём заземлением контроллера и преобразованием значений.
Закрыто