Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
marat-vafin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 10:18
Имя: марат
Страна: россия
город/регион: москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN

Сообщение marat-vafin »

Уважаемые колеги, подскажите в чем может быть причина невыхода процесорного блока G4-CPUAв режим RUN?
Два имеющихся у меня блока ведут себя идентично. Питание +5 вольт в норме. Поменять блок питания нет возможности.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN

Сообщение Jackson »

Что за блок - не знаю. А программа-то в нём есть?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
marat-vafin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 10:18
Имя: марат
Страна: россия
город/регион: москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN

Сообщение marat-vafin »

Это процессорный модуль от системы управления типа GLOFA-GM4 PLC system или его клона Master-K. Применяется для управления технологическим оборудованием. Программируется под GMWIN. Проблема в том что нет на все это описания. Нужна более подробная информация.
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 27 раз

Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN

Сообщение DemoN9577 »

marat-vafin писал(а): 05 апр 2021, 09:09 Проблема в том что нет на все это описания
тут и тут можно посмотреть. Вечером дома гляну в своих архивах документацию, если найду - дам ссылку на обменник.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 27 раз

Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN

Сообщение DemoN9577 »

Ссылка на документацию Glofa GM-Series.
В архиве различная информация по Glofa GM4 и Glofa GM7. Собирал её давно, так что там всё без разбора: мануалы по ПЛК и модулям, руководства по программированию и т.д., всё уже и не помню...
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!

Автор темы
marat-vafin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 10:18
Имя: марат
Страна: россия
город/регион: москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN

Сообщение marat-vafin »

DemoN9577 писал(а): 05 апр 2021, 22:35
В архиве различная информация по Glofa GM4 и Glofa GM7.
Спасибо за документацию Glofa GM-Series. Очень помогло.
Если коротко что было и чем серце успокоилось.
1. Вышел из стоя АКК на процессоре.
2. Пропала программа и начал мигать LED STOP.
3. Документация позволила определить причину.
4. Заменили АКК и перезаписали программу с помощью KGL-WIN в режиме STOP что оказалось важно.
5. ЗАРАБОТАЛО !!!!!!
Но без наличия документации до этого сам не сможешь догадаться . Еще раз спасибо за помощь.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN

Сообщение Jackson »

То есть я оказался прав - По просто не было. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.