Уважаемые колеги, подскажите в чем может быть причина невыхода процесорного блока G4-CPUAв режим RUN?
Два имеющихся у меня блока ведут себя идентично. Питание +5 вольт в норме. Поменять блок питания нет возможности.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 апр 2021, 10:18
- Имя: марат
- Страна: россия
- город/регион: москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
-
- администратор
- Сообщения: 17577
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN
Что за блок - не знаю. А программа-то в нём есть?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 апр 2021, 10:18
- Имя: марат
- Страна: россия
- город/регион: москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN
Это процессорный модуль от системы управления типа GLOFA-GM4 PLC system или его клона Master-K. Применяется для управления технологическим оборудованием. Программируется под GMWIN. Проблема в том что нет на все это описания. Нужна более подробная информация.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
- Имя: Сергей
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN
тут и тут можно посмотреть. Вечером дома гляну в своих архивах документацию, если найду - дам ссылку на обменник.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Не ждите чуда - чудите сами!
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
- Имя: Сергей
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN
Ссылка на документацию Glofa GM-Series.
В архиве различная информация по Glofa GM4 и Glofa GM7. Собирал её давно, так что там всё без разбора: мануалы по ПЛК и модулям, руководства по программированию и т.д., всё уже и не помню...
В архиве различная информация по Glofa GM4 и Glofa GM7. Собирал её давно, так что там всё без разбора: мануалы по ПЛК и модулям, руководства по программированию и т.д., всё уже и не помню...
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Не ждите чуда - чудите сами!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 апр 2021, 10:18
- Имя: марат
- Страна: россия
- город/регион: москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN
DemoN9577 писал(а): ↑05 апр 2021, 22:35
В архиве различная информация по Glofa GM4 и Glofa GM7.
Спасибо за документацию Glofa GM-Series. Очень помогло.
Если коротко что было и чем серце успокоилось.
1. Вышел из стоя АКК на процессоре.
2. Пропала программа и начал мигать LED STOP.
3. Документация позволила определить причину.
4. Заменили АКК и перезаписали программу с помощью KGL-WIN в режиме STOP что оказалось важно.
5. ЗАРАБОТАЛО !!!!!!
Но без наличия документации до этого сам не сможешь догадаться . Еще раз спасибо за помощь.
-
- администратор
- Сообщения: 17577
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Блок G4-CPUA не выходит на режим RUN
То есть я оказался прав - По просто не было. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.