1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Контроллер mitsubishi

Закрыто

Автор темы
Aleks35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 11:43
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 4 раза

Контроллер mitsubishi

Сообщение Aleks35 »

Добрый день,подскажите не могу подключиться к плк
FX3GA ,программное обеспечение GX Works 3,
Кабель usb sc09.выставляю порт ,скорость передачи 9.6
,а он не видит

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Контроллер mitsubishi

Сообщение Andreyit »

Потому что для FX3G ПО не GX Works 3, а GX Works 2.

Автор темы
Aleks35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 11:43
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 4 раза

Контроллер mitsubishi

Сообщение Aleks35 »

Спасибо за интересс к теме но Gx works 2 все тоже самое
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Контроллер mitsubishi

Сообщение Valerich »

Aleks35 писал(а): 26 мар 2021, 12:37 скорость передачи 9.6
А почему 9.6?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Контроллер mitsubishi

Сообщение Jackson »

Интересно, каким боком слово mitsubishi коррелирует со словами DEIF и Multi-Line?

Не надо свои сообщения распихивать по всему форуму без разбора.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Aleks35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 11:43
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 4 раза

Контроллер mitsubishi

Сообщение Aleks35 »

Скорость порта 9.6 в настройках на кабель,

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Контроллер mitsubishi

Сообщение Andreyit »

GX Works 3 только для FX5U, а вот GX Works 2 для остального.
В каких настройках на кабель? Ком порт правильно выбрали? Скорость чаще 19.2.

Автор темы
Aleks35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 11:43
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 4 раза

Контроллер mitsubishi

Сообщение Aleks35 »

Контроллер вообще не переходит в RUN,включаю переключателем ,не переходит, может в этом причина а скорости я все перепробовал,

Отправлено спустя 52 минуты 31 секунду:
Аварии нет.

IngenerGarin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 11:55
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Воронеж
Поблагодарили: 1 раз

Контроллер mitsubishi

Сообщение IngenerGarin »

Aleks35 писал(а): 26 мар 2021, 18:51 Контроллер вообще не переходит в RUN
Возможно в нем просто нет программы исполнения (пустой). А еще из опыта в окне настройки порта ("GX Works") должен быть некий Тест соединения, если он не проходит обычно нужно смотреть настройки порта в ОС (скорость\RS422 либо RS485\ ит.д.)
Закрыто

Вернуться в «Mitsubishi»