Добрый день, Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как в среде TIA Portal реализовать функцию плавного изменения аналогового выхода, для реализации плавного ускорения и замедления электродвигателя? Привод электродвигателя, к сожалению, деревянный, такой функцией не обладает.
За ранее всем благодарен!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Плавное изменение аналогового выхода ПЛК
-
- эксперт
- Сообщения: 1001
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 87 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Плавное изменение аналогового выхода ПЛК
Ну например, через определенные промежутки времени добавлять 0.1 Гц. Величина промежутка будет критерием плавности
-
- эксперт
- Сообщения: 1105
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 255 раз
- Поблагодарили: 184 раза
Плавное изменение аналогового выхода ПЛК
На контроллерах AB делал так: Таймер на нужное время, текущее значение таймера масштабируется в задание.
Если привод "деревянный" - учти минимально допустимое задание.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- read only
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 73 раза
Плавное изменение аналогового выхода ПЛК
Можно попробовать функциональный блок из библиотеки Technology RMP_SOAK. Но это для семейства 300-400, для 1200-1500 он может обзываться RAMP